Bei NC hast du aber das Problem, dass bei einem Wegfall der Steuerspannung die Leistung wieder anliegt ... die Finder 77 Reihe wäre eine Option, da liegt ein Schütz bei knapp 65€, drei Schütze ergeben dann die 3 Ph (von Finder so freigegeben). Oder Carlo Gavazzi für 108€. Das Koppelrelais ist dann NO, womit die Zuhaltung gegeben ist. Kosten pro Jahr halten sich dann in Grenzen.
Eine Zwangsführung würde auch nur Helfen das Schütz beim Schalten zu überwachen um ein Kleben der Kontakte erkennen und reagieren zu können. Dafür braucht es dann aber auch die entsprechende SPS oder ein PNOZ. Auf die Art haben wir mit einem Unterspannungsauslöser an einem Motorschutzschalter, einem (!) Siemens Safety 55kW Schütz sowie Beckhoff Ethercat Safety IOs eine PLc taugliche Abschaltung realisiert.
Eine Zwangsführung würde auch nur Helfen das Schütz beim Schalten zu überwachen um ein Kleben der Kontakte erkennen und reagieren zu können. Dafür braucht es dann aber auch die entsprechende SPS oder ein PNOZ. Auf die Art haben wir mit einem Unterspannungsauslöser an einem Motorschutzschalter, einem (!) Siemens Safety 55kW Schütz sowie Beckhoff Ethercat Safety IOs eine PLc taugliche Abschaltung realisiert.
Kommentar