    Kabelrinnen wie weit abhängen

    Im Keller will ich teilweise OBO Kabelrinnen RKSM 60 montieren. Zwecks Planung überlege ich gerade, wie weit man die üblicherweise abhängt (geplant sind US3 oder US5 Stiele mit AW 15 Auslegern bzw. an einigen Stellen Wandmontage der AW 15 Ausleger), so dass man noch ordentlich dran kommt (es soll natürlich so wenig Platz wie möglich verloren gehen).

    Was hat sich da bei Euch bewährt?

    #2
    Ich würde mal so mit 10cm Rechnen das sind Erfahrungswerte wo sich als praktikabel erwiesen haben.
    Wie viel Platz hast du den zur Verfügung?
    ( Du musst ja die Kabel auch noch binden können )
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    Kommentar


      #3
      Die Verfügbare Höhe ist leider flexibel. 20cm würde auf jeden Fall gehen, 30cm wäre für die Querung der Garage eher blöd, wenn wir uns jetzt doch noch ein Auto/Bus mit 2m Höhe kaufen würden. Leider geht +ber diese Querung potentiell Einiges drüber, so dass ich hier nicht unterdimensionieren kann. Wegen der maximalen Stützweite von 1,5m muss ich auch einmal zwischendurch abhängen.

      Beispielrechnungen ausgehend von 30cm breiten und 60mm hohen RKSM-Rinnen:

      US3 und US5-Stiele gibt es in 20cm (das sind die kürzesten) und 30cm Länge. Dazu muss man jeweils noch die Höhe des AW 15-Auslegers für 30cm Breite nehmen, die auf 65mm kommt.

      Bei 20cm Stiel komme ich also auf 20cm - 6,5cm - 6cm = 7,5cm "Eingriffshöhe". Bei 30cm Stiel wären es dementsprechend 10cm mehr, also 17,5cm.

      Die Preisfrage ist jetzt, ob 7,5cm reichen. Nach meinen Berechnungen hat man bei Einsatz der TPD 345 Wand- und Deckenbügel genauso viel Platz.

      Andererseits muss man den AW 15-Ausleger auch nicht ganz unten auf einen 30er Stiel montieren und könnte den Rest dann auch abschneiden.

      Kommentar


        #4
        Egal, mach hin was passt

        Vom Gefühl her würde ich sagen 20cm ist halbwegs komfortabel, unter 10cm wird's eng
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          7,5 ist schon was für angehende Gynnäkologen, aber es geht. Wenn die Kabel einmal liegen musst Du ja nicht jeden Tag da ran.

          Kommentar


            #6
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            7,5 ist schon was für angehende Gynnäkologen, aber es geht.

            Sowie Gehirnchirurgen und Uhrenmechaniker, oder übersehe ich hier etwas?
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #7
              Danke für Eure Einschätzungen, das hilft mir sehr weiter in der Planung. Die Querung kann ich ja dann mit Gelenkbogenelementen etwas höher legen.

              Kommentar


                #8
                Knapp 20 cm Platz nach oben sind's bei mir. Die Rinne ist 30 cm breit. Das fand ich zum Sortieren schon grenzwertig.

                Kommentar


                  #9
                  Nimm für die Garage ne Niedax Weitspannrinne mit 105 mm Seitenhöhe, die kannst du bei 6 Metern Befestigungsabstand immer noch mit 0,7kN pro Meter belasten. Hängst du an beiden Enden auf und in der Mitte lässt du sie freitragend. Funktioniert aber nur, wenn deine Garage nicht breiter ist als die 6 Meter... Wenn es mehr Gewicht auf dem Meter sein müssen, kannst du auch die mit 150mm Seitenhöhe nehmen, die hat dann bei der Spannweite 1,8kN pro Meter.
                  Ist aber dann minimum 200mm breit... Niedax WRL 105.XXX oder alternativ WRL 150.XXX, die X stehen für die Breite, gibts bis 600mm.
                  Damit sparst du dir die Abhängung und erhältst den Platz nach oben.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                    Niedax Weitspannrinne mit 105 mm Seitenhöhe
                    Danke für den Hinweis! Weitspannrinnen gibt's natürlich auch von Obo (was ich hier leichter bekomme) und damit kann ich die 3,7m von Wand zu Wand gut überbrücken. Was ich im Obo-Katalog nur noch nicht verstanden habe, ist ob es einen dezidierten Übergang von RKSM auf Weitspannrinne und zurück gibt. Das wäre eleganter.

                    Kommentar


                      #11
                      Wenn's keine Funktionserhaltrinne ist, gibt es bis auf die zugelassene Metertraglast nichts vorschriftenmäßiges zu beachten.
                      Wenn Du wenig Durchgangshöhe unter der Rinne hast, kannst Du sie nach dem 'Befüllen' auch bis ganz an die Decke nach oben setzen.
                      Sozusagen OK Rinne an UK Decke.