Muss ganz ehrlich sagen das ich den Einschaltstrom komplett vergessen habe -> aber gut bin eh erst beim aufbauen des Kastens
Nochmal genauer es sollten folgende Netzteile werden:
6x HLG-320H-24 Einschaltstrom 70A Tw 1010µs
1x HLG-240H-24 Einschaltstrom 75A aber bei Tw 570µs
Was haltet ihr von dieser Aufteilung:
1. 3x C16 -> Denkt ihr würden auf einer 2x HLG320 + das HLG240er gehen??
2. 4x C13 (vertragen ja dann ca. 156A/Stück)
3. 1x B13 + ESB (dieser verbraucht aber ca. 4W)
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich
LG

Nochmal genauer es sollten folgende Netzteile werden:
6x HLG-320H-24 Einschaltstrom 70A Tw 1010µs
1x HLG-240H-24 Einschaltstrom 75A aber bei Tw 570µs
Was haltet ihr von dieser Aufteilung:
1. 3x C16 -> Denkt ihr würden auf einer 2x HLG320 + das HLG240er gehen??
2. 4x C13 (vertragen ja dann ca. 156A/Stück)
3. 1x B13 + ESB (dieser verbraucht aber ca. 4W)
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich
LG
Kommentar