    Bei den ganzen Netzteilen die man inzwischen in einer Unterverteilung hat stellt sich gerade bei mir die Frage, ob man diese ggf. auf der Sekundärseite überwachen sollte/könnte?
    Wie würde man das am besten anstellen, Ausgang auf ein Koppelrelais und dann am freien Binäreingang auswerten oder gibt es da etwas "smarteres"?

    VG,
    Doc

    Kommentar


      #17
      Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigen
      Wie würde man das am besten anstellen, Ausgang auf ein Koppelrelais und dann am freien Binäreingang auswerten oder gibt es da etwas "smarteres"?
      Und was machst du wenn das Netzteil vom BUS kaputt geht?
      Eine Überwachung macht eigentlich nur bei kritischer Infrastruktur Sinn, wo es eilig ist, den Fehler zu beheben.

      Was nützt es ihm wenn man eine Mitteilung bekommt, weil das Netzteil des Motorschlosses kaputt ist?
      Ob er da gleich eine Mitteilung bekommt oder er es erst merkt wenn er die Tür aufmachen will spielt doch eigentlich keine Rolle, oder?

      Kommentar


        #18
        Also erst mal ging es hier um meine Anwendung und nicht um "ihm".
        Aber wenn "er" eine Meldung gehabt hätte das ein NT ausgefallen ist, hätte er nicht suchen müssen oder hätte besser den Schlüssel mitgenommen, wenn er weiss dass es ein Problem gibt :-)

        Ich habe aber viele NTs für meine Raspis, Rollladenaktoren usw., da wäre eine Info ganz ok.
        Mir ging es jetzt aber auch nicht um eine Grundsatzdiskussion, sondern eher um das technische.
        Hätte ja sein können das jemand das schon mit den Relais nutzt oder ggf. über Optokopler realisiert hat.

        VG,
        Doc

        Kommentar


          #19
          Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigen
          stellt sich gerade bei mir die Frage, ob man diese ggf. auf der Sekundärseite überwachen sollte/könnte?
          Wie würde man das am besten anstellen, Ausgang auf ein Koppelrelais und dann am freien Binäreingang auswerten oder gibt es da etwas "smarteres"?

          VG,
          Doc
          Abb binäreungang BE/S4.230.2.1
          der macht ac/dc 10-230v

          Kommentar


            #20
            Der passt dann leider nicht für die ganzen 5V Netzteile im Schrank.
            Ich hätte da auch bedenken, direkt auf einen Binäreingang zu gehen.
            Defekte Netzteile habe teilw. auch eine Restspannung die dabei dann noch als OK ausgewertet würden.
            Ein Relais würde verm. dann schon abgefallen sein.

            Ich muss mal schauen, wie ich das umsetzen kann.

            VG Doc