Hallo Leute,
wer hat noch ne Idee wo das Problem liegen kann:
es geht um eine Neuinstallation von Tiefstrahlern in einer Produktionshalle.
Diese sollen per Dali gesteuert werden.
Es wird ein MDT Dali Gateway genutzt.
es gibt 10 Stränge mit jeweils 6 Leuchten die alle in einer UV zusammen geführt werden wo auch das Dali Gateway sitzt,
beim ersten Versuch wurden nicht alle EVG gefunden.
Eine Spannungsunterbrechung half auch beim zweiten Versuch nicht alle Geräte zu finden.
die Leuchten sind von Lichtfabrik und beinhalten
Inventronics Netzteile.
Also wurden alle Segmente abgeklemmt und dann beim ersten Segment eine Neuinstallation durchgeführt.
Alle angeschlossenen Leuchten wurden gefunden. Dann würde das nächste Segment angeschlossen und eine Nachinstallation durchgeführt. So ging das weiter bis wir alle Leuchten im Gateway hatten.
Die Freude war groß aber hielt nicht lange an. Nach einem Test mit broadcast ein/aus gingen schon nicht alle Leuchten aus. Anschließend wurden dann die EVG Fehler der Leuchten im Gateway angezeigt.
Also so wieder nix.
Dann wollte ich natürlich ein defektes Gateway ausschließen also Dali Maus dran und dort versucht alle Leuchten zu adressieren. Aber war nix, es wurden. Nur 37 EVG gefunden...
Busspannung wurde kontrolliert. 16,2 V, auch am entferntesten Ende. Kurzschlusstest wurde durchgeführt. Spannungsabfall lediglich 0,09V.
wir haben uns jetzt an den Hersteller der Leuchten gewannt, ich bin gespannt was da raus kommt. Hatte noch jemand mal so ein Problem?

ich hab schon einige Dali Projekte hinter mir aber so etwas hatte ich noch nicht.
Bei einer neu Adressierung sind es auch immer andere Geräte die nicht mehr laufen.
wer hat noch ne Idee wo das Problem liegen kann:
es geht um eine Neuinstallation von Tiefstrahlern in einer Produktionshalle.
Diese sollen per Dali gesteuert werden.
Es wird ein MDT Dali Gateway genutzt.
es gibt 10 Stränge mit jeweils 6 Leuchten die alle in einer UV zusammen geführt werden wo auch das Dali Gateway sitzt,
beim ersten Versuch wurden nicht alle EVG gefunden.
Eine Spannungsunterbrechung half auch beim zweiten Versuch nicht alle Geräte zu finden.
die Leuchten sind von Lichtfabrik und beinhalten
Inventronics Netzteile.
Also wurden alle Segmente abgeklemmt und dann beim ersten Segment eine Neuinstallation durchgeführt.
Alle angeschlossenen Leuchten wurden gefunden. Dann würde das nächste Segment angeschlossen und eine Nachinstallation durchgeführt. So ging das weiter bis wir alle Leuchten im Gateway hatten.
Die Freude war groß aber hielt nicht lange an. Nach einem Test mit broadcast ein/aus gingen schon nicht alle Leuchten aus. Anschließend wurden dann die EVG Fehler der Leuchten im Gateway angezeigt.

Also so wieder nix.
Dann wollte ich natürlich ein defektes Gateway ausschließen also Dali Maus dran und dort versucht alle Leuchten zu adressieren. Aber war nix, es wurden. Nur 37 EVG gefunden...

Busspannung wurde kontrolliert. 16,2 V, auch am entferntesten Ende. Kurzschlusstest wurde durchgeführt. Spannungsabfall lediglich 0,09V.
wir haben uns jetzt an den Hersteller der Leuchten gewannt, ich bin gespannt was da raus kommt. Hatte noch jemand mal so ein Problem?

ich hab schon einige Dali Projekte hinter mir aber so etwas hatte ich noch nicht.
Bei einer neu Adressierung sind es auch immer andere Geräte die nicht mehr laufen.