    Zitat von klayman Beitrag anzeigen
    Die 13m kreuzen ein dickeres Bündel im 90° Winkel und 50cm Abstand. Ansonsten ist die Hauptleitung immer mindestens 1m von anderen Leitungen entfernt. Der Erdungspunkt ist am HAK, die Potenitalausgleichsschiene unterm Zähler-/Verteilerschrank ist auch mit mindestens 1m Entfernung von anderen Leitungen am Erdungspunkt angeschlossen.
    Answer to self: Nach ausführlicher Rücksprache mit Dehn reicht ein Kombiableiter im entfernten Zählerschrank. Mir wurden immer mindestens 50cm Abstand zwischen schmutzigen und sauberen Leitungen empfohlen, wobei etwas mehr immer besser sei...