Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Die 13m kreuzen ein dickeres Bündel im 90° Winkel und 50cm Abstand. Ansonsten ist die Hauptleitung immer mindestens 1m von anderen Leitungen entfernt. Der Erdungspunkt ist am HAK, die Potenitalausgleichsschiene unterm Zähler-/Verteilerschrank ist auch mit mindestens 1m Entfernung von anderen Leitungen am Erdungspunkt angeschlossen.
Answer to self: Nach ausführlicher Rücksprache mit Dehn reicht ein Kombiableiter im entfernten Zählerschrank. Mir wurden immer mindestens 50cm Abstand zwischen schmutzigen und sauberen Leitungen empfohlen, wobei etwas mehr immer besser sei...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.