    Ist es egal wie man es dreht und wendet, es wird bei der Verwendung von 2 LS hintereinander nie eine Selektivität im Kurzschlussfall erreichen. Außer der vorgeschaltete Automat ist ein SLS.

    Der LS C32 muss gegen einen SLS oder ein Neozed Element getauscht werden.
    gruß

    Julian

    Kommentar


      #32
      Zitat von elton Beitrag anzeigen
      Ist es egal wie man es dreht und wendet, ...

      Der LS C32 muss gegen einen SLS oder ein Neozed Element getauscht werden.
      Genau das war ja weiter oben schon die Schlußfolgerung. Der Elektriker hat soeben hier den C32 aus- und einen Sicherungslasttrennschalter eingebaut.
      Von weiterführenden Tests sehe ich ab.
      Gruß, Rainer