Hast du auch eine Alarmanlage? Ich plane die Versorgung meines ekey Multi über den 12V Ausgang der ABB GMA --> die ist sowieso mit Akkus versorgt und ich muss mich um nichts kümmern.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
USV für eKey und Motorschloss im Schaltschrank integriert
Einklappen
X
-
Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen2x Quint UPS danach Redundanzmodul und Quint CAP als Pufferkondensator
Kannst du ein Foto posten, wie das Platzmäßig aussieht?
Also UPS + BAT-Modul passt leider ja nicht auf die normale Hutschiene unter die Abdeckung, wie hast du das gelöst?
Vielen Dank
Norbert
Kommentar
-
Hallo Norbert,
Gerne.
Ich bin aktuell schon wieder weg von USV und BAT in den jeweiligen UVs. (Bis auf bei der Generatorsteuerung)
Ich habe das ganze auf eine zentrale 24V Versorgung umgestellt.
Diese ist gespeist über einen ATS sowie USV und Generatornetz.
Zwei Netzteile versorgen dann ein Redundanzmodul, dieses wiederum die DC USV.
Danach zur Sicherheit noch ein Kondensatormodul und dann elektr. Sicherungen.
Der Endausbau soll dann über 4 Netzteile, zwei Redundanzmodule eine USV sowie ein Kondensatormodul erfolgen.
Die von der 24V Zentrale 24V DC Spannung wird dann zu den jeweiligen UVs gebracht.
Dort sitzt wieder ein lokales 24V DC Quint Netzteil und ein Redundanzmodul.
Der zweite Eingang vom Redundanzmodul kommt somit von der 24V Zentrale.
Je nach Prio ist dann danach lokal in der UV auch nochmal ein Kondensatormodul verbaut.
Die Komponenten passen wenn du eine tiefergelegte Hutschiene verwendest. z.B. Hager UZ01B3
Ansonsten habe ich größtenteils leere Schränke mit Montageplatte verwendet.
Ich betreibe über die 24V DC Seite hauptsächlich wichtige Steuerungen, ekey, Motorschlösser, Haftmagnete, IR-Strahler und Lichtschranken etc..
Ein paar Notbeleuchtungs LED Streifen in den UVs und davor gibt es dann auch noch.
Wohnraumbeleuchtung wenn LED dann größtenteils mit lokalen, nicht redundanten Netzteilen. (Hier reicht es mir wenn diese Netzteile über USV und GEN gestützt sind)
Anbei ein paar Impressionen.Angehängte Dateien
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Johannes,
puuuh - etwas große Kanonen auf meine kleinen Spatzen ^^
Vielen Dank - werde das mal im Detail durchdenken und schauen ob ich in meiner UV dafür Platz finde, eigentlich brauche ich ja nur Netzteil, USV, BAT.
Ich brauch leider 12V für eKey und 24V fürs Motorschloss - aber da hat zum Glück Phoenix auch schon Lösungen
ganz lieben Dank, Norbert
Kommentar
-
Wenn du alles aber nur einfach in Reihe schaltest erhöhst du ggf sogar die Ausfallwarscheinlichkeit weil dann mehrere Komponenten funktionieren müssen damit der Betrieb gegeben ist.
Die Lösung mit nem Redundanzmodul und 2 Netzteilen macht daher absolut Sinn wenn man am Ende besser darstehen will als vorher..
ekey und Motorschloss kann ja durchaus mal kurzzeitig ausfallen das muss imo nicht zwangsweise gepuffert werden, ist halt nur wichtig dass es überhaupt läuft...
Die Frage ist rein von der Statistik ob man da bei sehr zuverlässigem Stromnetz nicht besser fährt wenn man einfach nur stumpf entsprechendes Netzteil nimmt ohne weitere Technik dahinter...
Kommentar
-
Okay verstehe ich...
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenmal kurzzeitig ausfallen das muss imo nicht zwangsweise gepuffert werden
Also aktuell
230V -> DC12V -> eKey
230V -> DC24V -> Motorschloss
Plan wäre dann?
230V -> DC24V -> USV+BAT -> Redundanzmodul (am 2. Eingang ist Originales Netzteil) -> eKey/Motorschloss?
Aber dann ist das Redundanzmodul die Schwachstelle? Klar jetzt sind es die 0815 Netzteile
Schlüsselbackup bei Nachbarn ist dann doch günstiger am Ende - es ist ein EFH
Kommentar
-
An einem Redundanzmodul kann imo nicht soviel kaputt gehen wie bei einem Schaltnetzteil. Wenn man aber mehr zuverlässigkeit erreichen will sollte man in meinen Augen 2 Spannungsquellen haben statt eine, statt nur hinter einer Spannungsquelle eine USV und wenn die USV dann kaputt geht dumm darzustehen.
Kommt aber auch alles drauf an wie stabil das Netz ist an dem Ort wo man sich befindet. Auch da gibts Unterschiede.
Also gut überlegen welchen Aufwand man betreiben will und überlegen ob sich das wirklich lohnt oder nur mehr so eine "haben will" Faktor dabei ist...Zuletzt geändert von ewfwd; 15.10.2025, 12:54.
Kommentar
-
Zitat von sewi Beitrag anzeigenHab dafür, nachdem es hier mal erwähnt worden ist, das Wintecto One verwendet - im Notfall kommen wir jetzt anders auch rein
Problem könnten nur die Rolladen ggf sein die dann unten sind
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenKommt aber auch alles drauf an wie stabil das Netz ist an dem Ort wo man sich befindet.
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenAlso gut überlegen welchen Aufwand man betreiben will und überlegen ob sich das wirklich lohnt oder nur mehr so eine "haben will" Faktor dabei ist
Selbst wenn ich im Notfall mit dem Taxi erst quer durch die Stadt müsste, ist es trotzdem günstiger wenn es EINMAL passiert
Zitat von sewi Beitrag anzeigenfinde ich einen zweiten Eingang sehr praktisch.
Mit Redundanzmodul, hätte ich ja dann schon 2 Netzteile im Einsatz und würde hier den Fehlerfall bei anliegenden 230V AC verringern
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenProblem könnten nur die Rolladen ggf sein die dann unten sind
Kommentar
-
Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigenDeswegen will ich verstehen, was man alles bräuchte
Hinter einem Redundanzmodul hängen die Geräte und das Redundanzmodul wird dann einmal gespeist über Netz, bzw über ein Netzteil hinter dem Netz, und auf der anderen Seite über eine USV, Ersatzstromversorgung usw.
So kann dir vor dem Redundenzmodul mindestens ein Strang aussteigen und es ist immer noch Saft da. Das Redundanzmodul kann ggf auch ein ATS sein...
ABER du hast dann immer noch ein weiteres Problem: Wenn du mehrere Verbraucher am gleichen 12 bzw 24V Stromkreis hängen hast kann es ggf sein dass bei einem Kurzschluss in einem dieser Geräte dafür sorgt dass alle Geräte ausschalten. Kurzum auch da müsste man mehrere Stromkreise bilden mit Absicherung sodass nur der Stromkreis mit dem Fehler von Rest getrennt wird sodass der Rest weiterlaufen kann.
Ist alles schon bisschen aufwendiger...und wenn dir dann das ekey Zeugs aussteigt läuft es am Ende dennoch nicht. Du hast fast immer mindestens ein Gerät was dann den SPOF bildet...
Die Sache ist halt die: Durch das Geräte was sewi vorgeschlagen hat bis du hingegen komplett unabhängig vom Rest, und kannst dir da einiges sparen. Da bleibt imo nur noch das Problem mit den Rolladen. Wer nen Keller hat kann vielleicht ein Kellerfenster dafür hernehmen. Am besten halt so platziert dass es zumindest von der Straße einsehbar ist und nicht durch das Haus selbst verschattet wird und wo jemand dann unbemerkt von hinten sonst einbrechen könnte.
Bei Servern setzt man afaik auch meist USV plus einen ATS ein. Selbst wenn die USV dann mal defekt gehen sollte mag je nach ATS der Server vielleicht abgeschaltet werden, fährt dann aber zumindest kurz später wieder hoch von allein... ohne ATS wäre bei ner defekten USV erstmal Sendepause bist jemand das Problem vor Ort behoben hat...
Sehe hier ne hohe Gefahr dass man viel Geld ausgibt und am Ende hat es dann alles nichts gebracht...
Zuletzt geändert von ewfwd; 16.10.2025, 00:05.
- Likes 1
Kommentar
Kommentar