Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Beratung:
Ich plane insgesamt 7 LED Stripes in meiner Wohnung zu installieren. 5 mal den Constaled 30021 und 2 mal einen normalen WW mit ebenfalls 18W/m.
1: Bad WW 3,7m -> 2,8A
2: Schlafen WW 3,8m -> 2,9A
3: Wohnen Indirekt TW 4,5m -> 3,4A
4: Wohnen Indirekt TW 4,5m -> 3,4A
5: Wohnen Rundum TW 4,5m -> 3,4A
6: Wohnen Rundum TW 3,4m -> 2,6A
7: Wohnen Rundum TW 5,8m -> 4,4A
1 und 2 werden einseitig eingespeist.
Der Rest beidseitig. Sollte so gehen oder? Zur Not kann ich zu 1 und 2 auch noch eine 2. Seite Einspeisung.
Jeweils sind 5x2,5mm^2 verlegt.
7 wird eventuell auch kürzer um auf die 4A für die maximale Kanallast zu kommen.
Kommen die Stripes mit Leitungen zum Anlöten oder lötet ihr direkt die 2,5mm^2 drauf?
Ich verwende Aluprofile in der Trockenbauwand (siehe Anhang).
Ansteuern würde ich das ganze über 3 MDT AKD-0424R.02 Controller:
Controller 1:
Kanal A: 1
Kanal B: 2
Kanal C: 7 WW
Kanal D: 7 KW
Controller 2:
Kanal A: 3 WW
Kanal B: 3 KW
Kanal C: 4 WW
Kanal D: 4 KW
Controller 3:
Kanal A: 5 WW
Kanal B: 5 KW
Kanal C: 6 WW
Kanal D: 6 KW
Würde das so passen?
Habt ihr Empfehlungen für Netzteile? Setzt man hier eher auf größere oder mehrere kleinere?
Vielen Dank!
ich bräuchte mal eure Beratung:
Ich plane insgesamt 7 LED Stripes in meiner Wohnung zu installieren. 5 mal den Constaled 30021 und 2 mal einen normalen WW mit ebenfalls 18W/m.
1: Bad WW 3,7m -> 2,8A
2: Schlafen WW 3,8m -> 2,9A
3: Wohnen Indirekt TW 4,5m -> 3,4A
4: Wohnen Indirekt TW 4,5m -> 3,4A
5: Wohnen Rundum TW 4,5m -> 3,4A
6: Wohnen Rundum TW 3,4m -> 2,6A
7: Wohnen Rundum TW 5,8m -> 4,4A
1 und 2 werden einseitig eingespeist.
Der Rest beidseitig. Sollte so gehen oder? Zur Not kann ich zu 1 und 2 auch noch eine 2. Seite Einspeisung.
Jeweils sind 5x2,5mm^2 verlegt.
7 wird eventuell auch kürzer um auf die 4A für die maximale Kanallast zu kommen.
Kommen die Stripes mit Leitungen zum Anlöten oder lötet ihr direkt die 2,5mm^2 drauf?
Ich verwende Aluprofile in der Trockenbauwand (siehe Anhang).
Ansteuern würde ich das ganze über 3 MDT AKD-0424R.02 Controller:
Controller 1:
Kanal A: 1
Kanal B: 2
Kanal C: 7 WW
Kanal D: 7 KW
Controller 2:
Kanal A: 3 WW
Kanal B: 3 KW
Kanal C: 4 WW
Kanal D: 4 KW
Controller 3:
Kanal A: 5 WW
Kanal B: 5 KW
Kanal C: 6 WW
Kanal D: 6 KW
Würde das so passen?
Habt ihr Empfehlungen für Netzteile? Setzt man hier eher auf größere oder mehrere kleinere?
Vielen Dank!