Zitat von fsl
Beitrag anzeigen
Habe mir aber grade nochmal das original Datenblatt angeschaut. Da steht Nennbetriebsstrom 10,5A und Empfohlen 25A und 3,5mm²... Macht in meinen Augen eigentlich keinen Sinn. Keine Ahnung was da berechnet bzw. erreicht werden soll?
Ich habe den CU-3Z52TBE an 3x1,5mm²/B16A mit 3x CS-Z20VKEW. Zieht unter Volllast ziemlich genau die 5A (1,15kw) aus dem Datenblatt...
Das nur mal zur Info..
Die Auslegung zu den einzelnen Raumgrößen würde ich genauso machen, aber eben auf 2 Außengeräte aufteilen. Einmal wegen der Ausfallsicherheit und zum Zweiten hätte ich lieber 2 flachere Geräte nebeneinander statt ein hohes. Das ist aber Geschmacksache.
Die Kälteleitungen müssen alle durch, egal ob 1 oder 2 Außengeräte. Das ist klar..
Gruß