    Isolation von Patchkabel

    iGude,

    kann mir hier irgendjemand sagen, warum Patchkabel im Verteiler bzw. Zählerschrank eine höhere Prüfspannung oder Isoschlauch angeblich benötigen?

    Bzw. Gibt es Patchkabel, die nicht gegen die Netzspannung isoliert sind.


    [Antwort]
    Patchkabel müssen Normativ nicht Ader gegen Erde geprüft werden. Deswegen gibt es hier keine nachgewiesene isolationseigenschft.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 24.10.2020, 07:34.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Es geht wohl um die Buchse. Die muss wohl SKII sein. Siehe auch

    https://www.hager.de/neuheiten/markt...el/1009327.htm
    https://www.abn-electro.com/fileadmi...2018-01-18.pdf

    Demnach ist die VDE AR N 4101 die fordernde Norm. Oder Hager

    Kommentar


      #3
      Der Stecker ist nur bis 125V isoliert. Der ist aber in einer Umhausung.

      Die AR-N4100 stellt keine Anforderung. Lediglich die 0603-100 Abschn 7.1 Tabelle 1 Zeile eins.
      Die verweist auf 0100-528.1.
      Dort steht u.a. alle Kabel müssen ausreichend Bemessen sein.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Haben wir schon immer so gemacht!
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Geht das nicht auch in die Richtung:

          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          Vde0100-520 528.1
          Leitungen die zusammen verlegt werden müssen für die höchst vorkommende Spannung ausgelegt sein.
          Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
          KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

          Kommentar


            #6
            Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
            Geht das nicht auch in die Richtung:

            Was meinst wie ich auf das kack Thema gekommen bin?
            Durch unsere Diskussion im anderen Thread.

            Mir kann keiner eine Erklärung geben warum jeder (inkl. mir) die Verstärkte Isolierung(4kv) dafür voraussetzt.

            Welche Patchkabel sind nicht ausreichen isoliert?
            Zuletzt geändert von larsrosen; 22.10.2020, 18:38.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #7
              Hilft dir das weiter?

              https://www.elektrofachkraft.de/sich...-leitungsadern
              Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
              KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

              Kommentar


                #8
                Ne, danke das kenne ich schon. Ist leider keine Erklärung.
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                http://www.knx-haus.com

                Kommentar


                  #9
                  Es ist erst einmal die Frage welche Isolierung eigentlich normale Patchkabel haben?

                  Der Aufbau, von Außen nach Innen, ist ja Isolierung - Drahtgeflecht- oder Folienschirm - TP Schirm - TP Isolierung und dann Kupfer.

                  Welche Energie kann in einem Verteiler-/Zählerschrank vorkommen?

                  Kommentar


                    #10
                    U0eff=230V
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      #11
                      Und in Verteiler-/Zählerschränken ist ja z.B. bei NYM-J nur noch die Einfache Isolierung vorhanden. Oder auch Verdrahtungsleitung hat nur einfache Isolierung. Somit muss ja am Patchkabel eine höhere Isolierung vorhanden sein.

                      Kommentar


                        #12

                        Ich denke, das ist das Gleiche, wie in dem anderen Thread: die Prüfspannung Ader/„Mantel“ der Patchkabel ist unbekannt, zu gering oder nicht vorhanden (also Mantel nicht geprüft).

                        Also hast Du effektiv nur eine Isolierschicht, nämlich die Basisisolierung der 230V. Da diese in der Regel die Anforderungen an verstärkte Isolierung nicht erfüllt, brauchst du eine zweite, ausreichen starke Schicht: Isoschlauch.

                        Ergibt das Sinn?
                        Doch, das ist lösbar :-)
                        Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?

                        Kommentar


                          #13
                          Japp,

                          hatte ich ja in den anderen schon geschrieben.

                          Ich hatte den hier eröffnet, da es die selbe Problematik ist.

                          Was ich aber mega lustig finde, das Namenhafte grosse herstellern nicht sagen konnten warum das nicht ok. Nur das es dort in der Normsteht. Dabei wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, wird gar nicht geprüft....
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            #14
                            Und der Hager hat es dann einfach Mal prüfen lassen oder sind die schon optisch erkennbar mit mehr Isolierung ausgestattet?
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              #15
                              Also die Patchleitung von Hager ist schon anders (Starrer, Gefühl der Isolierung) zu normalen Patchleitungen. Sei es die günstigen oder auch die teueren Teile. Nur aufgeschnitten hab ich noch keine von Hager

                              Kommentar