Hallo zusammen,
wenn ich im Haus unsere Raffstores fahre und diese eine Endlage erreiche oder Abstopppen verliert der Fernseher die Verbindung zum AV Recevier und braucht dann erst wiede reinen Moment bis diese wieder da ist. Dies habe ich sowohl im Wohnzimmer am Fernseher, als auch im Büro an meinem Monitor.
Die Raffstores werden per KNX gesteuert über jeweils einen MDT JAL-B1UP.02. Es liegt ein 5 x 1,5mm² Kabel zu den Räumen. Ich vermute, dass die Monitore und auch der Fernseher/AV Receiver pro Raum auf einem L hängen und die Raffstores beim Abstoppen eine "Stromspitze" erzeugen.
Kann das so sein? Was kann ich hier tun um dies zu verhindern? Ist dieses Verhalten so normal oder hat hier ggf. der Elektriker etwas falsch angeschlossen?
Danke und viele Grüße
wenn ich im Haus unsere Raffstores fahre und diese eine Endlage erreiche oder Abstopppen verliert der Fernseher die Verbindung zum AV Recevier und braucht dann erst wiede reinen Moment bis diese wieder da ist. Dies habe ich sowohl im Wohnzimmer am Fernseher, als auch im Büro an meinem Monitor.
Die Raffstores werden per KNX gesteuert über jeweils einen MDT JAL-B1UP.02. Es liegt ein 5 x 1,5mm² Kabel zu den Räumen. Ich vermute, dass die Monitore und auch der Fernseher/AV Receiver pro Raum auf einem L hängen und die Raffstores beim Abstoppen eine "Stromspitze" erzeugen.
Kann das so sein? Was kann ich hier tun um dies zu verhindern? Ist dieses Verhalten so normal oder hat hier ggf. der Elektriker etwas falsch angeschlossen?
Danke und viele Grüße