    Hi Leute!

    Seit in paar tagen habe ich auf meinem 1-Wire Bus (Kein Wiregate) spitzen von 84°C. Die spitzen treten einzel aber unregelmässig auf. mal paar tage gar nicht und dann 2 mal am tag. auch auf verschiedenen sensoren.

    Kennt jemand das verhalten?

    Im screenshot sieht man wies dann im graph aussieht.
    Angehängte Dateien

    #2
    Zitat von mkeil Beitrag anzeigen
    Kennt jemand das verhalten?
    Ja.

    Genau genommen sind es 85 °C.

    Im Datenblatt steht: "The power-on reset value of the temperature register is +85°C"

    Soll bedeuten, nach jedem POR steht als Initialwert im SCRATCHPAD des Temperatursensor in Byte 0 '50h' und Byte 1 '05h' und dies entspricht 85 °C.

    Gute Software - hust - weiß damit richtig umzugehen.

    LG

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Aha, ok.
      Aber warum werden diese POR's so unterschiedlich getriggert?

      BTW: Die Software ist nur ein Feierabend projekt der der ich so 2h in der woche was mache, da darf die schon mal sachen noch nicht können/wissen :-D

      Kommentar


        #4
        Nun, ich kenne nicht Deine Hardware (Busmaster), nicht Deine Software, nicht Deine Verkabelung / Anschluss (parasitär oder nicht)

        Insofern lassen sich keine wirklichen Aussagen / Hinweise geben, nur rumraten, was wenig fachgerecht ist.

        Hinsichtlich Software: Die auf dem Wiregate Multifunktionsgateway enthaltene Software repräsentiert einen Entwicklungsstand der mehrere Mannjahre Aufwand beinhaltet, mit 2h die Woche könnte das ein wenig dauern :-))

        LG

        Stefan