    #16
    Perfekt, jetzt gehts

    Kommentar


      #17
      Hallo zusammen, ich stehe auf vor dem Anschluss des CAN-Bus-Kabels. Braun und Weiß ist klar. Wo muss das schwarze Kabel rein (GND)? Danke für die Hilfe

      Kommentar


        #18
        Ja, steht glaube ich auch in der Installationsanleitung der THZ

        Kommentar


          #19
          Zitat von Bugaboo Beitrag anzeigen
          Ja, steht glaube ich auch in der Installationsanleitung der THZ
          Ja, es steht, dass das schwarze Kabel die "Masse" ist und in an GND angeschlossen werden soll. Aber wo soll das schwarze Kabel rein?

          "H" und "L" ist klar. Schwarz in "+" oder "-"?

          grafik.png

          Kommentar


            #20
            Ja - , sieht bei die auch etwas anderst aus, siehe hier https://www.manualslib.de/manual/840...page=21#manual

            Kommentar


              #21
              Hi,

              schwarz in -
              (ist GND)

              Kommentar


                #22
                Ich hab den Stiebrl Eltron ISG gebraucht gekauft und als CAN Bus war ein normales Netzkabel dabei mit 3 Adern und folgender Belegung auf dem LAN Anschluss:
                weiß (pin 5) = H
                blau (pin 4) = L
                grün (pin 4) = - Masse

                Kommentar


                  #23
                  Hi,

                  ist bei dem neuen ISG Connect auch so

                  Kommentar


                    #24
                    Die Belegung, die du beschreibst, sieht auf den ersten Blick unüblich aus, vor allem weil zwei Adern auf denselben Pin (4) gelegt wurden – das ist technisch problematisch und entspricht nicht der korrekten CAN-Bus-Belegung.​