  • fsl
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Genau deshalb habe ich auch einen einphasigen Generator und die ATS brückt die 3 Phasen im Haus.
    Wahrscheinlich eine etwas dumme Frage: funktionieren dann 4-polige RCDs noch ordnungsgemäß? Gibt es da ein mögliches Überlastungsproblem?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Eben.... viele denken halt geil! Drehstrom! 400V 10KW!

    Dass die günstigen Drehstromer aber einigermaßen symmetrisch belastet werden müssen (d.h. 3x3,3KW und nicht L1=1KW L2=6KW L3=3KW) weil sie nicht Schieflasttauglich sind vergessen die meisten. Im EFH bekommt man kaum eine symmetrische Belastung hin, ist ja auch logisch, da es so gut wie keine Drehstromverbraucher gibt, die den Generator gleichmäßig belasten.

    Dann lieber 10KW 1-Phasig, diese kann man wenigstens voll ausschöpfen und ohne Angst um eine Sternpunktverschiebung und infolge dessen defekte Geräte haben zu müssen....

    Ähnlich verhält es sich bei der Notstromversorgung von WR. Lieber 6KW 1-Phasig, als 3x2KW.... zwar gibt es hier keine Sternpunktverschiebung, jedoch muss man sich genau überlegen welchen Verbraucher man auf welche "Phase" der Notstromversorgung des WR schaltet um die ganze Leistung annähernd nutzen zu können und man nicht einen der 3 WR überlastet.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 27.07.2021, 06:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Ganz im Gegenteil wenn der Notstromgenerator (Egal ob Diesel oder der/die WR [weil evtl. 3 separate WR], im technischen Sinne sind beides Generatoren) nicht Schieflasttauglich ist, kann man niemals die Gesamte Leistung nutzen....
    Genau deshalb habe ich auch einen einphasigen Generator und die ATS brückt die 3 Phasen im Haus. Bei den dreiphasigen gibts halt nur 1/3 Leistung pro Phase, gerade fürs Anlaufen von motorischen Geräten wird es bei kleiner Gesamtleistung knapp bis unmöglich.

    Wie sich das bei E3DC verhält, wäre interessant - also ob die Gesamtleistung auch auf einer Phase als Anlaufleistung zur Verfügung steht.

    Das mit dem Verteilen der Lasten auf die 3 Phasen im Haus bei der Installation ist wohl eher theoretisch. Wenn da an einer Phase am Ende Kühlschrank, Gefriertruhe und die Umwälzpumpen der FBH o.ä. dranhängt, kann das schon zuviel sein für eine WR-Phase im Einschaltmoment...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Wärmepumpe wäre ein Drehstromverbraucher...ob der WR die aber aufgrund des Anlaufstromes anschmeißen kann, ist fraglich. Man liest zumindest in anderen Foren, dass dies u.U. nicht funktioniert, steht aber auch so oben im Auszug von mir...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Alles keine 3 Phasigen Verbraucher, die Aufteilung ist nur dafür da, damit das Netz des EVU einigermaßen symmetrisch belastet wird... mehr nicht...

    Genau so gut könnte man L1, L2 und L3 auf eine Phase brücken nach einem I-O-II Schalter, Einzig beim Herd oder vorhandene DLE müsste man dann wegen überlast des Neutralleiters aufpassen. Ansonsten benötigt so gut wie kein EFH 3-Phasen-Wechselstrom.

    Ganz im Gegenteil wenn der Notstromgenerator (Egal ob Diesel oder der/die WR [weil evtl. 3 separate WR], im technischen Sinne sind beides Generatoren) nicht Schieflasttauglich ist, kann man niemals die Gesamte Leistung nutzen....
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 26.07.2021, 20:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Warum verbeißen sich immer so viele in die 3-Phasige Versorgung? Welchen Nutzen verspricht man sich dadurch im EFH ohne "Drehstromverbraucher"?
    Also in unserem Haus sind alle Verbraucher auf die Phasen gleichmäßig verteilt, das gibt die Schiene am 4 poligen FI so vor. Dazu kommt noch der Herd.
    Bei Systemen wie dem S10 mini gibt's Nachteile bei der Einspeisung (bei nicht saldierenden Zählern) und beim Notstrom nur eine Phase (es geht also nur 1/3 des Hauses).
    Zuletzt geändert von 1mannlan; 26.07.2021, 20:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Warum verbeißen sich immer so viele in die 3-Phasige Notstrom Versorgung? Welchen Nutzen verspricht man sich dadurch im EFH ohne "Drehstromverbraucher"?
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 26.07.2021, 20:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Nach dem was ich über den Test gelesen hatte wurden da halt ein paar Sachen außer Acht gelassen. Die E3DC Systeme wurden mit deutlich weniger PV Leistung betrieben als möglich wäre, viele der Hersteller sind nicht dreiphasig und haben z. B. auch keinen Notstrom.
    Das S10 mini soll laut Berichten im Netz deutlich weniger Eigenverbrauch haben, leistet aber natürlich auch deutlich weniger.

    In anderen Tests war E3DC wieder vorn, kommt halt auf die Kriterien an...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja, das Konzept und die Idee finde ich weiterhin gut und sie kommt auch gut an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    BadSmiley Danke für das Anschreiben, ich habs mir soeben durchgelesen. Finde ich gut, E3/DC erkennt auch seine Schwächen, ist sich aber auch seiner Stärken bewußt und die kann ich definitiv in allen genannten Punkten bestätigen. Insbesondere die Nachrüstbarkeit finde ich absolut genial - Unsere PV wird im Oktober von 8.55 auf 14.49 kWp erweitert und das geht "spottbillig" einfach nur mit zusätzlichen Modulen, da hat man einen Teil der Mehrkosten für das Hauskraftwerk direkt schon wieder drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    In dem Stromspeicher-Test 2021 kommt E3/DC ja nicht gerade gut weg.
    Lustig! Danke für den Hinweis, also mal google angeworfen und gelesen.
    Das Lustige dabei. E3DC hat einen Tag vor Veröffentlichung der Ergebnisse geschrieben wie groß ihrer ist und wie toll sie dabei weg gekommen sind. Also hat mich das nicht weiter interessiert.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Was natürlich gut ist, wenn Standbyverbrauch und Effizienz entsprechend gesteigert werden. Da muss E3/DC sicherlich nachlegen.
    Ich denke das hängt auch noch mit der Batterietechnik zusammen die E3/DC noch verwendet. Andere Anbieter haben ja schon HV-Batterien im Einsatz, da gibt es deutlich weniger Verluste bei der Speicherung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    In dem Stromspeicher-Test 2021 kommt E3/DC ja nicht gerade gut weg. Da sieht man gleich, dass da andere Firmen schon länger im Vergleich sind und ihre Produkte entsprechend auf die Tests optimiert haben. Was natürlich gut ist, wenn Standbyverbrauch und Effizienz entsprechend gesteigert werden. z.B. hätte ich da wg. der TriLink-Technik (DC => DC) eine bessere Effizienz erwartet als beim Wettbewerb - Das Gegenteil ist offenbar der Fall. Die Sonne schickt zwar keine Rechnung und daher sind Verluste IMO nicht sooo tragisch, dennoch da muss E3/DC sicherlich nachlegen. Immerhin hat man den größten Wettbewerber "Sonnen" hinter sich lassen können

    Ich finde den Vergleich super, geht er doch detailliert auf viele weitergehende Fragen ein. Dennoch fehlen mir auch ein paar Dinge, z.B. die Flexibilität bei der Einbindung in die Hausautomation (KNX?), Notstromfunktion, Garantie, Service, Optik, Usability, Software-Updates usw. Und da ist E3/DC m.E. einfach bisher unerreicht.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 23.07.2021, 07:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Danke Euch für die Ausführungen, sehr interessant!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisChros
    antwortet
    Bezüglich dem Eigenverbrauch sehe ich bei uns in der Nacht, wenn wir nur aus der Batterie leben, folgende Werte:
    Entladen = 494 W
    Hausverbrauch = 412 W

    Somit vermute ich das der Eigenverbrauch des Gerätes die Differenz ist und bei ca. 82 W liegt. Ob sich das über Tag verändert kann ich leider nicht sagen.



    Die HTW Berlin hat bei dem diesjährigen Stromspeichertest zu ersten mal auch die Systeme von E3/DC getestet. dort wird folgendes zum Standby-Verbrauch angegeben.
    Nach dem Abschluss des Ladevorgangs entlädt System G1 den Batteriespeicher mit 33 W. Zusammen mit der AC-Leistungsaufnahme des separaten Netzteils resultiert daraus ein Stand-by-Verbrauch bei vollgeladenem Batteriespeicher in Höhe von 45 W
    Das System G1 ist das E3/DC S10 E INFINITY. Welche Batteriekapazität verwendet wurde konnte ich leider nicht finden.
    Zuletzt geändert von ChrisChros; 22.07.2021, 22:09.