Potentialausgleich und DC-Überspannungsschutz PV-Anlage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Die Frage ist ob von einem NYM-J 5x6 der grün gelbe PE Leiter für den AC Überspannungsschutz (Typ 2; Kombi ist bereits in der Hauptverteilung aber >10m) bzw DC Überspannungsschutz beim Wechselrichter verwendet werden darf. Die Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
    Zuletzt geändert von STSC; 05.08.2021, 13:21.

    Kommentar


      #17
      Zitat von STSC Beitrag anzeigen
      Die Modulrahmen würden separat an die HES angeschlossen werden. Dipol weißt du das?
      Ohne Blitzschutzsystem wäre das in Deutschland der nach DIN EN 62305-305-3 (VDE 0185-305-3), Bb. 5, Situation A genannte Fall.

      Der empfohlene Funktions-PA-Leiter (nicht grün-gelb) aus mind. 6 mm² Cu darf in einen Schutz-PA-Leiter (grün-gelb) von ebenfalls mind. 6 mm² Cu einmünden und muss NICHT separat zur HES verlegt werden. DIN VDE 0100-712 fordert, dass WENN ein PA-Leiter von den PV-Modulen zur HES verlegt wird, dann aber auch abstandslos neben den DC-Leitungen.

      Für SPD 2 Überspannungsableiter reicht als Querschnitt 6 mm² Cu aus. > 10 m Distanz sollte ein weiterer SPD 2 Überspannungsableiter vorgesehen werden, wie in der kommentierten DEHN-Grafik dargestellt:


      PV_ohne LPS_VDE-SituationA_Fo17.jpg
      Zuletzt geändert von Dipol; 06.08.2021, 13:33.