Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Dimensionierung Zuleitung zur Wohnungsunterverteilung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Dimensionierung Zuleitung zur Wohnungsunterverteilung

    Hallo liebe Forenmitglieder,

    in einem MFH muss die Elektrik erneuert werden. Ich hatte nun zwei Elektriker vor Ort, die sich bei einem Punkt deutlich uneinig waren. Es geht darum, wie die Dimensionierung Zuleitung vom Zählerschrank im Keller zu den einzelnen Wohnungen/Untervereilungen auszusehen hat.

    Elektriker eins behauptet, dass laut Vorschrift jede Wohnung/Untervereilung mit 16 mm² angefahren werden muss. ==> Habe ich jetzt mal so hingenommen

    Elektriker zwei behauptet, dass die Dimensionierung der Zuleitung zur Unterverteilung vom Bemessungstrom abhängig ist und auch mit 10 mm² ausgeführt werden kann. ==> Kann ich soweit auch nachvollziehen

    Wer von beiden hat nun aber recht?

    Viele Grüße
    pewe

    #2
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...90#post1182190
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort. Dann ist klar wer recht hat :-)

      Kommentar