Gelegentlich tauchen Geräte auf, die für den (einfachen) Anschluss an die üblichen 2,5mm² feindrähtig in einer (Unter-)Verteilung nicht ausgelegt sind. Wie ist in einem solchen Fall vorzugehen, in der Annahme, dass die restlichen Komponenten mit 2,5mm² verdrahtet werden?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Geräte mit Anschlussklemmen < 2,5mm² in Verteiler - Vorgehensweise?
Einklappen
X
-
Da ich hinter den LS meist einen Bereich mit Reihenklemmen zur Potentialverteilung habe, werden von dort eben einige Leiter 1,5mm² gezogen.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Wie meinst du das?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenQuerschnittsverringerung
Nach dem LS fährt man mit dem entsprechenden Querschnitt auf die Klemmleiste.
Die Wago PTI-4 können 0,2mm² - 6mm². Das die Vorsicherung zum kleinsten angeschlossenen Querschnitt passen muss, sollte klar sein.Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
Kommentar
-
ganz einfach Strompfade sind ja im Verteilerplan ua mit Querschnitt zu kennzeichnen..,Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenWie meinst du das?
Nach dem LS fährt man mit dem entsprechenden Querschnitt auf die Klemmleiste.
Die Wago PTI-4 können 0,2mm² - 6mm². Das die Vorsicherung zum kleinsten angeschlossenen Querschnitt passen muss, sollte klar sein.