    Im Anhang das Schaltbild des e3dc S10E Pro.
    Wenn der Motorschalter zum Netz im Inselbetrieb öffnet, sehe ich keine leitenden Verbindung zwischen der Erde + dem Sternpunkt des Generators, aber evtl. schaue ich auch falsch?
    trennschalter.jpg
    Angehängte Dateien
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
      Im Anhang das Schaltbild des e3dc S10E Pro.
      Wenn der Motorschalter zum Netz im Inselbetrieb öffnet, sehe ich keine leitenden Verbindung zwischen der Erde + dem Sternpunkt des Generators, aber evtl. schaue ich auch falsch?
      Ich sehe auch nix. Interessant ist, dass der WR über die Anschluss 1U02 nur mit L1,L2,L3 und N angeschlossen wird. Der hat laut Zeichnung gar keinen PE; oder bin ich blind?
      Oder aber ist der PE im Wechselrichter die „Sammelschiene PE“?