Also bei Hager DE finde ich kein LSN503 sondern nur den kleineren LSN403. Dieser ist nur bis 25A zugelassen. Kann es sein, dass der 503 zu neu ist oder aber in DE offiziell garnicht nicht verfügbar? Ansonsten ärgere ich mich auch immer über die 4,5TE. Die Frage ist halt auch ob die so eng aneinander gereiht werden würden und wie das mit der Verlustleistung aussieht. Aber da ich den Artikel nicht bei Hager finde, finde ich auch keine Spezifikation.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Ersatz für Neozed Sicherung
Einklappen
X
-
Bei Hager in Deutschlang gibt es keinen LSN503 mit 32A, nur LSN403 mit 25A, wie traxanos schon anmerkte. In Italien scheint es den LSN503 zu geben (https://catalogo.hager-bocchiotti.it...n503/44771.htm)
Jedoch gibt es in Deutschland anscheinend den LU503 mit 32A. Die Optik sieht etwas anders aus, aber auch nur 3TE:
https://hager.com/de/katalog/produkt...3p-ul-l38-3ple
Übersehe ich etwas, oder ist das eben vielleicht die "deutsche" Version davon?
Kommentar
-
Möglicherweise. Der LU503 hat zumindest die beste Verlustleistung mit nur 2,1W (LU503) gegenüber den 3,5W(LSN503) bzw 5,4W (L73M). Dafür muss man sich mit max 32A zu frieden geben und wenn mal eine durchbrennt, wirst du vermutlich als Anlagenbetreiber keinen Ersatz so schnell bekommen. Also immer welche auf Reserve haben. Aber das sollte man eingeltich immer
Kommentar
Kommentar