Hallo,
ich will 4 Becker Antriebe (je 160W)
https://produktcenter.becker-antrieb...20-17-E12.html
steuern und dazu 24m 12*0,75mm2 Steuerleitung
https://cse-technik.de/Lapp-Steuerle...5-mm-Meterware
verwenden und mit 6A absichern lassen. Die Steuerleitung läuft im üppig dimensionierten 110er Kabuflex Rohr zur Terrasse.
Die 3% Spannungsabfall würden bei 6A gerade so erreicht (wobei die tatsächliche Stromstärke bei 640 Watt die 6 A nicht erreicht).
Spricht da aus technischer oder Norm-Sicht was dagegen?
Danke und Gruß
Rainer