    #46
    Und das steht so in allen TABs in Deutschland?

    Kommentar


      #47
      Jain -> VDE-AR-N 4100
      Die TAB bezieht sich u.a. auf diese AR

      Kommentar


        #48
        So war es auch bei mir. In der Tab steht was von 63A dauerstrom darf nicht, aber kurzfristig ja.
        Ich wollte nen 63A SLS. Von ihm kam dann: „Die VDE Anwendungsregel 4100 ist seit April 2019 das Basisregelwerk für Kundenanlagen am Niederspannungsnetz, einschließlich Zählerplätzen.“

        Telefonisch noch sowas, dass die neuen Zähler nur 63A machen. Wenn der SLS nun 63A hat, wird der Zähler ggf. kurzfristig mal überlastet.

        (Aber geht nicht zu viel drauf, der wollte mit mir auch nicht reden )

        Kommentar


          #49
          Zitat von smartflo Beitrag anzeigen
          Bei einem Grenzwert von 3,5mA pro Steckdosenkreis ergeben sich max zwei Steckdosenstromkreise pro FI pro Außenleiter.
          Du hast dann logischerweise auch nur eine Steckdose je Kreis, richtig?

          Zitat von Kusch Beitrag anzeigen
          Aber sonst klar, die Summe der LS dahinter sollten nicht über 40A gehen.
          Wenn der RCD nicht anders gesichert ist, richtig. Oder wenn man die Hager Empfehlungen oder DIN 18015 als zwingend einzuhaltende Gesetze ansieht.

          Kommentar


            #50
            Wird eigentlich die die maximale Anschlussleistung am Zähler dem EVU gemeldet? Also sprich weiß der, dass ich einen 40A SLS habe oder nur die Anschlussleitung selbst (50kW Anschluss)?
            Und unter welchen Bedingungen genehmigt ein EVU denn eigentlich 2 Wallboxen ohne Lastmanagement bzw. 1x22kW?

            Kommentar


              #51
              Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
              Und unter welchen Bedingungen genehmigt ein EVU denn eigentlich 2 Wallboxen ohne Lastmanagement bzw. 1x22kW?
              Dürfte meist vorm Netz vor Ort abhängen. Bei mir war es bisher in mehreren Objekten nie ein Problem. Manche EVU beachten vielleicht noch die Auslastung des SLS; fällt aber imho schon eher in die Verantwortung des Elektrikers und ich denke nicht, dass den EVU interessiert, wenn deswegen der SLS fliegt.

              Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
              Wird eigentlich die die maximale Anschlussleistung am Zähler dem EVU gemeldet?
              Tendenziell nicht. Mein Elektriker würde jedenfalls ohne Bedenken meinen SLS tauschen, wenn ich das will. Auf den Antragsformularen musste sowas auch nie angegeben werden.

              Kommentar