Dali wird bekanntlich gern als 5x1,5 verlegt, mit Längen deutlich über 20m. Ich habe jetzt mehrfach gesehen, dass die Leitung dann mit einem 16A RCBO abgesichert war. Ist das zulässig, vielleicht da nur fest angeschlossene Geräte dran sind, oder müsste man nicht wie sonst auch geringer absichern?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Absicherung Dali Leitung
Einklappen
X
-
Man muss die Leitungslängen im einzelnen Betrachten und die Topologie, Leitungen und Absicherungen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten anpassen
Leitungslänge vs Absicherung muss zusammenpassen, egal ob ortsveränderlich oder nicht. Siehe zum Beispiel hier https://www.voltimum.de/sites/www.vo...10001D0102.pdf
- Likes 1
-
Zitat von livingpure Beitrag anzeigenIst das zulässig, vielleicht da nur fest angeschlossene Geräte dran sind,
genau so ist es.
Bei fest angeschlossen Betriebsmittel muss nicht mit dem In der Sicherung gerechnet werden, sondern mit dem Ib des Betriebsmittels.
Sonst wäre es u.a auch nicht normativ korrekt, Stehlampen oder Rolladen Motoren mit 0,75mm2 auf dem letzten Stück zu verdrahten.
Wichtig ist natürlich, sobald eine Anlagenänderung(Leuchtmittel Wechsel)möglich ist, muss das in Betracht gezogen werden.
BlackDevil
deswegen steht in deinem Link extra:
Bei Steckdosenstromkreisen…Zuletzt geändert von larsrosen; 19.02.2023, 18:21.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Kommentar
-
Danke euch beiden!
Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können, für die regelmäßig genannten 17m ist der Spannungsfall relevant - der wird aber mit Ib der Dali EVGs nicht erreicht (da die auf deutlich unter 16A kommen) und das ist kein Sicherheitsthema, somit ok.
Muss ich dann auch nicht die 64m beachten? (theoretische Frage, die werden nie ansatzweise erreicht)
Kommentar
-
Das waren nicht meine Baustellen, kann ich dir also nicht beantworten, vermute aber, dass es eine Kombi aus "spricht auch nichts dagegen" und "bei den verwendeten RCBOs sind es eher 30€ als 2€" war.
Edit: Außerdem sind mit einem B16 mehr EVGs möglich, wobei neuere da nicht mehr so anspruchsvoll zu sein scheinen und auch ein B13 reicht, um die DALI Linie vollzumachen.Zuletzt geändert von livingpure; 19.02.2023, 18:33.
Kommentar
-
Die 64m???
Keine Ahnung was du meinst.
Die „Sicherung“ schützt die Leitung vor überlast.
Die ca. 17m sind bei einem 16A Leitungsschutz und 3% maximaler Spannungsfall die maximale Länge.
Unter Berücksichtigung des Betriebsstroms bleibt natürlich die 3% Bedingung. Diese Länge muss gerechnet werden.
Für den Schutz durch automatische Abschaltung kommt es drauf an, was als Vorsicherung eingesetzt wurde.
Wenn es ein B16 Automat ist müssen so die 80A über die Fehlerschleife fließen.
Dass kann man sich berechnen, wenn man die 17,5mOhm(glaube ich) pro Meter sowie 0,1ohm pro Klemmstelle berücksichtigt.
Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Das wären aber maximal 82m? Da sind aber keine Übergangswiderstände eingerechnet.
Oder hast du ein B20?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Kommentar
Kommentar