Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wärmepumpe aber wie (Puffer, Einzelraum, Tibber, Inverter, Kühlen)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • harp
    antwortet
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    Mit Frischwasserstation brauch ich aber auch nen gewissen Puffer?
    Was ist denn richtig dimensioniert? Aktuell 2 Erwachsene üblicher Wasserverbrauch, wobei die Frau ehr sehr heiß duscht
    Aktuell? Plant ihr mehr zu werden?
    Bei zweien hätte ich so 200 bis 300l gesagt.

    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    Eigentlich nicht sonderlich groß, 135qm+ Nutzkeller (68qm), scheint als würdest du eine deutlich kleinere WP für angemessen erachten?
    ​
    Ja, das ist eher kompakt. Bei KFW40+ sollte die WP deeutlich kleiner sein um nicht in zu große Probleme mit Takten zu laufen.

    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    Ok, also einfach die Räume mitheizen, weil das sowieso von alleine passiert?
    Korrekt. Je mehr fläche man zum Heizen nutzt je effizienter.


    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    Beschattung soll über den Bus laufen, das müsste dann ja ziemlich das Optimum rausholen
    Mit Raffstores?
    Grundsätzlich ist auch zu beachten, dass an Türen und co teilweise hoch bleiben muss.
    Dort dann am Besten mit Dächern oder Bepflanzung arbeiten.


    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    Lohnt es sich überhaupt mit der WP zu kühlen in Bezug auf Feuchtigkeit oder wäre man mit ne klassischen Klima vielleicht besser bedient?
    Für mich lohnt Bodenkühlung sehr.
    Technisch sollte das jede LWWP können, weil die auch alle abtauen können.
    Aber ja, manche Hersteller haben das Kühlen dann nicht vollständig implementiert.

    Ich bin kein Fan von Klimaanlagen. Kosten eine menge Geld, sehen doof aus, machen Krach, Zugluft und müssen gewartet werden um nicht zu verkeimen durch das Kondensat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    • Heizungspuffer ist zu vermeiden, da die Fußbodenheizung träge genug ist. Wichtig ist ein guter hydraulischer Abgleich.
    • Beim Kühlen brauchen manche aber einen, hängt vom Hersteller ab.
    • Kombispeicher (oben WW unten Heizung) verhindern in der Regel das Kühlen.
    • Frischwasserstation finde ich gut. Keine Hygienefunktion mehr notwendig.
    • Dann ist in allen Tanks/Rohren nur entmineralisiertes Wasser. 5° an Nutztemperatur verliert man etwa durch die FriWa. Daher Tank nicht zu klein.
    • Wir haben 500L WW-Speicher über FriWa und unsere große Regendusche schaft die beim Familienduschen „kalt“ zu kriegen. Aber dann ist auch Zeit aufzuhören. Dieser hat auch nicht durchgängig 50+°.
    Wegen Tibber: Irgendwie ne Steuerung einbauen. Reichen aber auch Digitale Schalteingänge für Normal, WW erhöhen und Absenkung. Heizung würde ich eher entlang der Heizkurve laufen lassen und nicht überhitzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tiz
    antwortet
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Für die Heizung normalerweise nicht.
    Für Warmwasser schon. Richtig dimensioniert nach Verbrauch.


    ​
    Gerne.
    Mit Frischwasserstation brauch ich aber auch nen gewissen Puffer?
    Was ist denn richtig dimensioniert? Aktuell 2 Erwachsene üblicher Wasserverbrauch, wobei die Frau ehr sehr heiß duscht

    ​
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Inverter!
    Wenn die stark überdimensioniert ist, taktet sie dann leider trotzdem.
    Wie groß baut ihr denn, dass so eine große WP angeboten wird?
    Eigentlich nicht sonderlich groß, 135qm+ Nutzkeller (68qm), scheint als würdest du eine deutlich kleinere WP für angemessen erachten?
    ​
    ​​
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Ein KFW40 Haus hat nur Dämmung nach außen und nicht zwischen den Räumen.
    Daher sind keine/kaum Temperaturunterschiede zwischen Räumen zu erreichen.
    Dalle Räume sind zu beheizen. Wenige Grad unterschied können durch drosseln von Räumen erreicht werden.
    Ok, also einfach die Räume mitheizen, weil das sowieso von alleine passiert?

    ​
    ​​​
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Nein
    ​
    ok

    ​​​
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Mit richtiger Planung funktioniert es sehr gut.
    Läuft bei uns sparsam und hält die Temperatur konstant.
    Probleme entstehen an sehr feuchten Tagen, dort braucht man Entfeuchtung um weiter kühlen zu können.
    Wichtiger als Kühlung ist allerdings das Thema Beschattung.
    Beschattung soll über den Bus laufen, das müsste dann ja ziemlich das Optimum rausholen
    Lohnt es sich überhaupt mit der WP zu kühlen in Bezug auf Feuchtigkeit oder wäre man mit ne klassischen Klima vielleicht besser bedient?
    Vor allem vor dem Hintergrund, dass AIT die Inverter irgendwie nur ohne anbietet (oder überseh ich was?)

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - lohnt sich ein Pufferspeicher? Besser groß oder klein?
    Für die Heizung normalerweise nicht.
    Für Warmwasser schon. Richtig dimensioniert nach Verbrauch.


    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - lieber Frischwasserstation?
    Gerne.

    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - Iverter WP oder getaktet? (das Unternehmen mit dem wir bauen bietet uns eine AIT LWD 70A/RX an, die sieht auf den ersten Blick nicht mehr ganz up to date aus)
    Inverter!
    Wenn die stark überdimensioniert ist, taktet sie dann leider trotzdem.
    Wie groß baut ihr denn, dass so eine große WP angeboten wird?
    ​
    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - wie mit nicht genutzten Räumen umgehen (Gästezimmer, Kinderzimmer)? Ein guter hydraulischer Abgleich ist das A und O, Räume einzeln zu drosseln schlecht für die Effizienz aber wie ist es mit dem kompletten Abschalten von Räumen, die vorerst noch garnicht gebraucht werden?)
    ​
    Ein KFW40 Haus hat nur Dämmung nach außen und nicht zwischen den Räumen.
    Daher sind keine/kaum Temperaturunterschiede zwischen Räumen zu erreichen.
    Dalle Räume sind zu beheizen. Wenige Grad unterschied können durch drosseln von Räumen erreicht werden.
    ​
    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - verändert ein variabler Strompreis (wie durch z.B. Tibber) eure Aussagen zu den oben genannten Punkten?
    ​​
    Nein
    ​
    ​
    Zitat von tiz Beitrag anzeigen
    - wie sind eure Erfahrungen zum Thema Kühlen? Macht das überhaupt Sinn mit der Wärmepumpe, verändert das eure Aussage zu den oben genannten Punkten?
    ​​
    Mit richtiger Planung funktioniert es sehr gut.
    Läuft bei uns sparsam und hält die Temperatur konstant.
    Probleme entstehen an sehr feuchten Tagen, dort braucht man Entfeuchtung um weiter kühlen zu können.
    Wichtiger als Kühlung ist allerdings das Thema Beschattung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wärmepumpe aber wie (Puffer, Einzelraum, Tibber, Inverter, Kühlen)

    Hi zusammen,

    ich (absoluter Amateur) versuche mich gerade mit dem Thema Heizungsplanung fürs EFH auseinander zu setzen.
    Wir bauen einen Neubau nach KFW 40 Standard mit LWWP.

    Man findet leider (oder Glücklicherweise) sehr viel zum Thema Wärmepumpe online, da wir aber ebenfalls KNX einsetzen sind hier die Analogien vielleicht am höchsten.

    Zu den Fragen:
    - lohnt sich ein Pufferspeicher? Besser groß oder klein?
    - lieber Frischwasserstation?
    - Iverter WP oder getaktet? (das Unternehmen mit dem wir bauen bietet uns eine AIT LWD 70A/RX an, die sieht auf den ersten Blick nicht mehr ganz up to date aus)
    - wie mit nicht genutzten Räumen umgehen (Gästezimmer, Kinderzimmer)? Ein guter hydraulischer Abgleich ist das A und O, Räume einzeln zu drosseln schlecht für die Effizienz aber wie ist es mit dem kompletten Abschalten von Räumen, die vorerst noch garnicht gebraucht werden?)
    - verändert ein variabler Strompreis (wie durch z.B. Tibber) eure Aussagen zu den oben genannten Punkten?
    - wie sind eure Erfahrungen zum Thema Kühlen? Macht das überhaupt Sinn mit der Wärmepumpe, verändert das eure Aussage zu den oben genannten Punkten?

    Wir planen ebenfalls eine 10kW PV-Anlage mit Speicher, falls das eure Einschätzung noch etwas beeinflusst.

    Besten Dank euch im Voraus und Grüße
Lädt...
X