Zitat von tiz
Beitrag anzeigen
Das was mir mehr Bauchschmerzen bereitet ist deine Heizlast von 6,3kW bei NAT -11°C. Lass dir mal Bitte die einzelnen Werte von deinem GU / Berechner geben um da was nachvollziehen zu können. Generell sei angemerkt das bei der Heizlast nach DIN interne (zB abwärme Geräte) und externe (zB Sonne) Gewinne nicht / teilweise berücksichtigt werden.
Wenn du die werte Hast kannst du ja mal mit folgendem Tool rumspielen.
https://grabenkollektor.waermepumpen...-heizlast.html
Als Anhaltspunkt mal meinem Haus kfw55 (27kWh/m2 pa Wärmebedarf)
grafik.png
Den HT Wert habe ich meinem Energieausweis entnommen. Den rest grob Berechnet.
Für 2022 haben wir laut interenen WMZ 8457 kWh Wärme inkl. Warmwasser benötigt was geteilt durch 2100 Volllaststunden (optimum ohne Sperrzeiten) einer Wahrscheinlichen Heizlast inkl. WW von ~4kW entsprechen würde.
8457 kWh geteilt durch 1.451h reale Laufzeit ergeben dann für das Jahr im durchschnitt 5,8kW Leistung die meine LWD50 geliefert hat.
Meine Vermutung ist dein GU / Berechner hat mit großzügigen Sperrzeiten UND / ODER ohne KWL mit WRG gerechnet!!!
Zu den Leistungsdiagrammen sei angemerkt das bei richtiger Auslegung dein Vorlauf nicht über 32°C (Fixd Speed WP) und 30°C (Inverter WP) kommt was auch noch mal mehr Heizleistung bedeutet und weniger Stromkosten.
Mit einem Pufferspeicher kann man viel kaschieren aber er geht normal immer zu lasten von deinem Geld! 1. der Puffer kostet Geld und 2. er nimmt minimum ~1m² an Platz weg und wie viel der m² kostet kann man sich anhand vom Baupreis ausrechnen.
Der beste Puffer ist dein Estrich weil den hast du so wie so! Und gerechnet auf die vorhandenen Masse verliert jeder Wasserspeicher pro 1K gespeicherter Energie.
Hier sei dir noch mal das ans Herz gelegt als Auslegungshilfe. Lass dir auf jeden Fall vor ab die Auslegung der FBH + Hydraulischenabgleich geben um das mit dem geforderten Volumenstrom der WP vergleichen zu können.
https://www.flow30.de/
Das A und O bei einer WP ist die Energie in den Estrich zu bekommen nur dann kann die WP gut funktionieren. Und ERR sind da nur schädlich da die WP nix von weiß und so buchstäblich gegen die Wand (Takten) rennt. Takten tun übrigens alle WP die Frage ist immer nur wie oft pro Tag eine Inverter WP natürlich weniger wie ein fixes speed WP. Meine LWD50 macht z.B. maximal 8 Takte am Tag. Faustformel die ich gefunden habe sind über die Lebenszeit eines Verdichters ~50000 Takte ab da steigt die Wahrscheinlichkeit für schäden rapiede an.
Zitat von tiz
Beitrag anzeigen
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Wenn du technische Daten zur Hybrox bekommst kannst du die Bitte zur verfügung stellen?
PS: Mit deinen Problemen wärst du im https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen eigentlich besser aufgehoben.




Einen Kommentar schreiben: