    #16
    Zitat von Wafri Beitrag anzeigen
    Friesenhagen bin ich Haus ist in deinem Einzugsgebiet, also Westnetz.

    War vorhin da, im HAK siehts nach 35mm² …
    Dann wird es ja viel günstiger…
    …der BKZ über 30kW liegt pro kW mehr nur bei 25,11 Euro brutto.
    Buchst du da 55kW, kostet das lediglich 627 Euro (25kW x 25,11 Euro)…

    Zum Thema „befreundeter Bauherr“:
    dann rate ihm doch zur Wandlermessung; denn das ist die optimale Lösung für die Zukunft.
    Kostet halt einmalig Geld; aber dann ist das Thema auf Ewigkeiten gegessen…

    Kommentar


      #17
      Zitat von livingpure Beitrag anzeigen

      Interessante Idee! Ich würde da aber dann den zweiten DLE draufhängen. Die wallboxen sind egal: ob die mal 20 Minuten Pause machen oder nicht spielt im Alltag keine Rolle. Vor allem da die Leistung sowieso nur soweit wie nötig runtergeregelt wird.

      geht das noch irgendwo in D? Ich bekomme geeichte 100A Direktmesser, aber kein Versorger / Messstellenbetreiber sieht sich in der Lage das noch zu genehmigen …
      zu 1: hab ich schon mal so gebaut; war wirtschaftlicher als eine Wandlermessung. Wird aber jetzt tatsächlich wegen PV umgebaut. Wie man die Lasten verteilt, muss man mit sich selbst ausmachen. Aber die Idee mit dem Durchlauferhitzer und der Wallbox finde ich auch recht gut.

      zu 2: Fragen kostet nix; die Wahrscheinlichkeit ist jedoch gering…