Ich habe am WE meinen Spitzboden zusätzlich gedämmt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Leitung der SAT-Anlage zum Potenzialausgleich im Keller nun mit der PV-Anlage verbunden ist:
Details:
IST-Zustand vor der Installation der PV-Anlage in 2021:
EFH Bj. 2002, Satteldach, SAT-Antenne auf Dachständer, mit 16mm² an PAS (im Heizraum) angeschlossen. Kein äußerer Blitzschutz
Zustand nach der Installation der PV-Anlage:
SAT-Anlage wurde wegen PV ( 2 Stränge mit je 7,5 kWp auf Alu-Dachgestell) um 2m versetzt.
Verkabelung:
5 PV-Kabel (schwarz 6mm²) gehen vom Dach in die Garage in den GAK (2 x +/- und Funktionserde)
1 PV -Kabel ((schwarz 6mm²) geht an das 16mm² an PAS-Kabel an das vorher die SAT-Anlage angeklemmt war
Von der Befestigung der SAT-Antenne am Sparren geht eine gr/ge Leitung 4 oder 6 mm² zu den KOAX-Blöcken
Vermutung (da nicht sichtbar): Kann es sein, dass die SAT-Antenne über die gr/ge Leitung an das Gestell der PV-Anlage angeschlossen wurde um so eine indirekt Verbindung mit der PAS (an der jetzt die PV angeschlossen ist) herzustellen?
Ist dieses "Schema" Murks oder gängige Praxis? Wie muss die Erdung normgerecht bzw. gemäß den Vorschriften ausgeführt sein?
Details:
IST-Zustand vor der Installation der PV-Anlage in 2021:
EFH Bj. 2002, Satteldach, SAT-Antenne auf Dachständer, mit 16mm² an PAS (im Heizraum) angeschlossen. Kein äußerer Blitzschutz
Zustand nach der Installation der PV-Anlage:
SAT-Anlage wurde wegen PV ( 2 Stränge mit je 7,5 kWp auf Alu-Dachgestell) um 2m versetzt.
Verkabelung:
5 PV-Kabel (schwarz 6mm²) gehen vom Dach in die Garage in den GAK (2 x +/- und Funktionserde)
1 PV -Kabel ((schwarz 6mm²) geht an das 16mm² an PAS-Kabel an das vorher die SAT-Anlage angeklemmt war
Von der Befestigung der SAT-Antenne am Sparren geht eine gr/ge Leitung 4 oder 6 mm² zu den KOAX-Blöcken
Vermutung (da nicht sichtbar): Kann es sein, dass die SAT-Antenne über die gr/ge Leitung an das Gestell der PV-Anlage angeschlossen wurde um so eine indirekt Verbindung mit der PAS (an der jetzt die PV angeschlossen ist) herzustellen?
Ist dieses "Schema" Murks oder gängige Praxis? Wie muss die Erdung normgerecht bzw. gemäß den Vorschriften ausgeführt sein?