    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem und hoffe das es hierzu Erfahrungen gibt:

    In meiner Haustür ist ein GU Secure A-Öffner mit den Komponenten Secure Connect 200 + Fingerprint reader von GU BKS verbaut.
    Seit einiger Zeit hat das automatische verschliessen bzw. das Zurückfahren der Fallen nach Öffnung länger gedauert als normalerweise (zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten), vorher waren das wenige Sekunden.

    Auch hinzugekommen ist, das das Netzteil? angefangen hat einen hohen Ton von sich zu geben.
    Die Diode am Secure Connect hat wie immer grün geblinkt (kein Fehler gemeldet).

    Seit gestern ist der Fingerprint außer Funktion und es geht nichts mehr, auch der hohe Ton ist nicht mehr da.
    Die Diode zeigt kurz mehrmaliges rotes Blinken (Kurzschluss) beim manuellen Tür öffnen und wechselt dann wieder auf grünes blinken um.
    Welche Bauteile könnten defekt sein bzw. wo sollte ich Anfang den Fehler zu suchen.

    Bin für jede Rückmeldung dankbar.

    Viele Grüße
    Imi

    #2
    Hallo Imi!
    Ich hatte das gleiche Problem und von BKS kommt keinerlei Hilfe.
    Auf meiner Suche habe ich auch Deine Lösungssuche entdeckt und fühlt mich gleich nicht mehr so allein mit dem Problem.
    Das Problem mit dem Akku und dem Pfeiffen habe ich nicht gehabt - aber das mit dem nicht mehr Zurückstellen der Schließungen.
    Nachdem ich dann feststellte, dass, wenn ich die Tür längere Zeit per Hand geschlossen halte, die Verriegelungen wieder aktiviert wurden. Diese Wartezeit wurde immer länger.
    Da kam mir die Idee, dass zum Rückfahren der Fallen-Schlösser ja ein Akku verbaut sein muss. Ich habe dann den Flügelteil 200F ausgebaut. Dort war kein Akku zu finden, aber es waren 7 Kondensatoren verbaut. Diese habe ich mir bestellt, die alten ausgelötet und die neuen rein.

    Dann den 200F wieder in den Flügel eingesetzt.

    Nun funktioniert die Verriegelung wieder wie gewohnt.

    Bei Bedarf helfe ich gerne mit weiteren Hinweisen.

    Gruß
    Siegbert
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #3
      Hallo Hilfbert ,
      danke für Deinen Beitrag. Wir haben genau dasselbe Problem und lassen nun die Kondensatoren überprüfen. Wir möchten dann die neuen gleich parat haben. Könntest du uns bitte mitteilen, welche technischen Eigenschaften die Kondensatoren haben müssen bzw. welche Du wo erworben hast?
      Danke und Grüße, Petra

      Kommentar


        #4
        Hallo Hilfbert,

        Vielen Dank , bei mir genau das gleiche. Für mich stellt sich auch die Frage wie bei Petra über die Ersatzteile?
        Beste Grüße
        Peter

        Kommentar


          #5
          Hallo, ich arbeite bei BKS, bin jedoch nicht in Deutschland tätig.

          Wie Hilfbert richtig erkannt hat, ist die Lebensdauer der Kondensatoren erschöpft und das Motorschloss hat dadurch nicht mehr genug Saft,
          um das Schloss im geöffneten Zustand mit ausreichend Leistung zu versorgen.
          Hierbei kann man (falls man die nötigen handwerklichen Kenntnisse besitzt) die Kondensatoren herauslöten und neue einsetzten, oder den Connect200 oder Connect50 austauschen.
          Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es verschiedene Versionen gibt und die neueste Version möglicherweise nicht mehr mit dem Fingerprint kompatibel ist.

          Grüße Roli

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen!
            meine Kondensatoren sind auch defekt.
            hat jemand Infos zur Type? Hersteller, Norm, Kapazität?
            habe ein Secure Connect 200, Baujahr 2015/2016.
            Mit freundlichen Grüßen,
            Martin W.
            Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
            Staatl. gepr. Elektrotechniker

            Kommentar


              #7
              Hallo zusammen,

              offenbar sind die Supercaps nach 10-12 Jahren an ihrer Verschleißgrenze. Und die tiefen Temperaturen der letzten Tage haben möglicherweise auch einen Beitrag geleistet, weil die kalte Mechanik der Motorschlösser höhere Ströme abverlangt hat. Mein Secure Connect 200 (Erstinbetriebnahme Mitte 2014) zeigte am 05.01.2025 das gleiche Fehlerbild:

              - Einige Tage vor dem Ausfall hat es nach dem Öffnen der Tür deutlich länger gedauert, bis das Motorschloss wieder geschlossen hat.
              - Dann plötzlich keine Funktion mehr, die LED am Secure Connect 200F (F = Teil im Türflügel) zeigt kein Signal mehr (Normalzustand = 1Hz Blinken grün).

              Genau wie Hilfbert​ beschrieben hat, waren auch bei mir die Kondensatoren defekt. (Prüfung per Multimeter). Einer war sichtbar aufgebläht, der Rest zeigte leichten Elektrolyverlust an den Kontakten.
              Grobe Funktionsprüfung per Multimeter:
              - Vor der Messung Kondensatoren mittels 10 Ohm Widerstand entladen, dann Widerstandsmessung. Polarität beachten (Minus-Markierung auf Kondensator). Das Multimeter sollte einen langsam ansteigenden Widerstand anzeigen, während der Messstrom des Multimeters den Kondensator langsam lädt.


              Kurzanleitung zur Reparatur. Führt die Reparatur nur selbst durch, wenn ihr euch es zutraut und etwas Erfahrung mit elektrischen Komponenten habt.

              - Secure Connect 200F ausbauen (20er Torx Schraubendreher). Dazu die oberste und die unterste Schraube der Blende lösen.
              grafik.png
              - Fotografiert euch die Verkabelung. Löst die Kabel aus dem Klemmen und verstaut sie vorsichtig im Türflügel. Ggf. mit Klebeband sichern.
              - Öffnet die drei mittleren Schrauben und entfernt die Metallblende.
              - Zieht die kleine Zusatzplatine vorsichtig aus dem Gehäuse:
              grafik.png​​​
              - Öffnet mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig das Kunststoffgehäuse. Es ist nur geklipst:
              grafik.png

              - Nutzt einen Föhn um die Verklebung der alten Kondensatoren warm und damit weicher zu machen. ACHTUNG: Überhitzung der Komponenten kann zur dauerhaften Beschädidung des ganzen Boards oder zu Verletzungen führen. Zu heiße Kondensatoren können platzen, besonders wenn sie schon beschädigt sind. Empfehlung: Schutzbrille tragen.
              - Hebelt die alten Kondensatoren vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher aus der Verklebung und richtet sie auf:
              grafik.png
              - Lötet die alten Kondensatoren vorsichtig aus. Ich habe vorher die die Anschlussdrähte nahe am Kondensator getrennt, dann konnte ich die Drähte mit einer Flachrundzange aus dem Board ziehen, während ich die Lötstelle erhitzt habe.
              - Ersetzt die Kondensatoren gegen neue. Ich habe HB0820-2R5305-R (3F, 2,5V, Ø 8.5 x 21mm Länge) besorgt. Die Kennwerte entsprechen denen der original verbauten Kondensatoren. Der Hersteller (EATON) ist auch der gleiche.

              Achtet darauf, dass ihr die neuen Kondensatoren nicht zu heiß werden lasst beim Einlöten.
              grafik.png
              Achtet auch unbedingt auf die korrekte Einbaurichtung.
              grafik.png
              - Bord ins Gehäuse stecken, Gehäuse schließen, Zusatzkarte stecken, Modul verkabeln und mit samt der Blende in den Türflügel einbauen.
              - Funktion testen.

              Bei mir funktioniert alles wieder einwandfrei.

              Viel Erfolg und viele Grüße
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von Cambridge; 11.01.2026, 20:54.

              Kommentar


                #8
                Zitat von Cambridge Beitrag anzeigen
                Kurzanleitung zur Reparatur

                Schöne Anleitung!


                Lebensdauer der Caps 1000h gemäss Hersteller ist jetzt auch nicht soooo toll
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!