Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern folgende Installation.
1 x MeanWell HLG-120H-24A Netzteil
2 x Lunatone CV CW-WW 10A Dali Controller parallel am Netzteil
An DAli Controller 1: Insg. 250cm aufgeteilt in 4 x 62,5cm LED Stripes mit 10W/m parallel
An Dali Controller 2: Insg. 500cm aufgeteilt in 170cm + 140cm + 110cm + 80cm Stripes mit 10W/m parallel
Nun habe ich folgendes verhalten festgestellt:
Wenn Dali Controller 1 auf 100% ist und Dali Controller 2 mit 100% zugeschaltet wird, werden die LED Bänder am Dali Controller 1 dunkler, als wenn sie leicht gedimmt werden. Andersherum kann ich dieses Probleme nicht feststellen - es beeinflussen nur die längeren LED Streifen die kürzeren.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Die kürzeren LED Bänder werden schon merklich dunkler wenn der längere auf über 50% betrieben wird.
Anbei noch eine grobe Skizze.
LG Andi
ich habe seit gestern folgende Installation.
1 x MeanWell HLG-120H-24A Netzteil
2 x Lunatone CV CW-WW 10A Dali Controller parallel am Netzteil
An DAli Controller 1: Insg. 250cm aufgeteilt in 4 x 62,5cm LED Stripes mit 10W/m parallel
An Dali Controller 2: Insg. 500cm aufgeteilt in 170cm + 140cm + 110cm + 80cm Stripes mit 10W/m parallel
Nun habe ich folgendes verhalten festgestellt:
Wenn Dali Controller 1 auf 100% ist und Dali Controller 2 mit 100% zugeschaltet wird, werden die LED Bänder am Dali Controller 1 dunkler, als wenn sie leicht gedimmt werden. Andersherum kann ich dieses Probleme nicht feststellen - es beeinflussen nur die längeren LED Streifen die kürzeren.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Die kürzeren LED Bänder werden schon merklich dunkler wenn der längere auf über 50% betrieben wird.
Anbei noch eine grobe Skizze.
LG Andi
Kommentar