Da die FBH-Verteiler bei mir direkt in der Nähe der Verteilungen sind wollte ich jetzt die Aktoren in der UV/HV lassen und nur ein 7x??? in die Heizkreisverteiler führen.
Die einzelnen Stellmotoren haben ja nur 2 Watt Leistung und werden m.W. nach mit einem Anschlusskabel von 0,75mm² ausgeliefert. Da müsste doch ein 7x0,75 auch als Zuleitung genügen ? Natürlich mit passender Markierung des Schutzleiters.
Die einzelnen Stellmotoren haben ja nur 2 Watt Leistung und werden m.W. nach mit einem Anschlusskabel von 0,75mm² ausgeliefert. Da müsste doch ein 7x0,75 auch als Zuleitung genügen ? Natürlich mit passender Markierung des Schutzleiters.