    Habe eine kurze Verständnisfrage zum CMS 600:

    Wenn ich es richtig verstehe liefert mir das Gerät KEINE historischen Werte (zum Beispiel Gesamtverbrauch), sondern nur die aktuellen Werte. Ist das so korrekt?

    Danke für eine kurze Bestätigung, André

    #2
    Servus André

    die CMS 600 kann nur Ströme messen, keine Wirkleistung o.ä. berechnen, dazu fehlt ihr die Spannungsreferenz.

    Du bekommst aktuelle Stromwerte in A , MIN und MAX sowie gespeicherte Werte bei einem Trigger-event (trigger hold meassurement)

    Die CMS 700 hingegen kann auch Wirkleistung und co. und liefert historische Werte.

    Aber da du ja die CMS 600 schon hast. -> evtl. kannst du die Werte der Register extern speichern und entsprechend Visualisieren.

    VG Johannes

    Kommentar


      #3
      Hallo Johannes,

      den CMS 600 mit einem "bösen" Brief gestern unausgepackt für den Rückversand zum Eli vorbereitet. Jetzt muss ich schauen wie ich den CMS 700 sauber auf die Smissline Schiene bekomme, leider unterstützt der neue Smissline Konfigurator einige Komponenten noch nicht.

      Vielen Dank für die Klarstellung - hätte ich doch von Anfang an auf meine innere Stimme gehört.

      Gruss André

      Kommentar


        #4
        Hallo André,

        die CMS 700 passt leider nicht nativ auf die Smissline Schiene.
        ggf. mit dem Adapter, aber für die tuts auch eine normale Hutschiene sofern du noch eine frei hast
        Sie braucht halt L1,L2,L3,N vorzugsweise vorgesichert mit z.B. 6A (S203) bzw. S403E-B6

        Ich drück die Daumen dass du sie getauscht bekommst.
        VG Johannes
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 1 photos.

        Kommentar


          #5
          Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
          CMS 700
          Die Rücknahme wird vollzogen - gerade das Feedback bekommen. Allerdings überlege ich den Wunsch nach Energiemessung /-zählung zu "streichen". Das ABB CMS System ist an sich eine klasse Lösung aber der Aufwand ein CMS 700 in Smissline zu integrieren ist mir gerade fast zu viel, da ich es gerne auf der Smissline installiert hätte und den Vorteil der klaren Sensor-Verkabelung zu nutzen. Der Eli dreht gerade durch und ich versuche gerade alle notwendigen Teile dazu zu finden. Das neue Planungstool von Smissline ist ja lange überfällig gewesen aber leider noch im Beta-Stadium, da viele Einzelteile noch nicht verfügbar sind (https://app.smissline.abb).

          Ich halte Euch auf dem Laufenden.

          Kommentar


            #6
            Hallo André

            Ohne die Details zu kennen..... wäre das eine Option:


            Adapter SMISSLINE TP DIN leer ?



            1105442.jpg
            Artikel Nr: 2CCA180550R0001

            Ob es auch von der Höhe passt, keine Ahnung!

            Gruss Markus

            Kommentar


              #7
              gmeindi

              Danke ja das ist das korrekte Zwischenstück, habe ich gestern noch gefunden und platziert. Weiter geht es........

              Screenshot 2024-09-10 070558.png

              Kommentar


                #8
                Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
                ggf. mit dem Adapter,
                Das meinte ich mit dem Adapter
                Freut mich das du nun doch die CMS einsetzt.
                Ich finde das Gerät genial.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
                  ch finde d
                  Ich ebenso:-) Schaue aber gerade, ob ich es irgendwie doch "abseits" der Smissline platzieren kann. Es würde mir 9TE mehr Platz bieten, da meine Reserve gerade bei nur 4TE von 60TE gesamt ist. Theoretisch ist alles mehr als gut abgesichert und die Fläche von 160m2 mehr als gut ausgestattet.

                  Da es in einen Striebel&John Wandschrank soll, bin ich etwas eingeschränkt, was die flxible Länger der Smissline angeht.

                  Kommentar