Hallo,
ich habe momentan jedem Fenster ein kabel runter hängen mit 0,6er Adern 84 Stück). Neben den Fenster ganz oben ahbe ich eine Kaiser Dose gesetzt wo ich die Fensterkontekte mit meinem Kabel aus der HV verbinden möchte. Von der HV kommt ein J-Y(ST)Y 2x2x0,6er Kabel an.
Womit verbinde ich die am Besten?
Ich dachte eigentlich an Wago 222 Klemmen, diese nehmen aber erst ab 0,8mm² auf, was jetzt?
Kann ich die Wago 243-204 nehmen?
Ansonsten habe ich folgende Klemmen vor zu nehmen:
1Wire Kabel: JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 - Wago 243-204
1Wire Sensoren (fertige Tempsensoren): Wago 243-204
EIB: EIB-Y(St)Y2x2x0,8 - Wago 243-211
NYM-J: 5x1,5 od. 5x2,5 - Wago 2273-20X
Passt das so bzw. ist das so i.O.
bei folgenden Kabeln bin ich mir nicht ganz sicher. Was würdet ihr da empfehlen?
Brandmeldekabel (Rauchmelder): BJ-Y(ST)Y 2x2x0,8 - Wago ??????
Türkommunikationsbus: J Y(St)Y 4x2x0,8 - Wago ??????
Ich danke euch im Voraus!
ich habe momentan jedem Fenster ein kabel runter hängen mit 0,6er Adern 84 Stück). Neben den Fenster ganz oben ahbe ich eine Kaiser Dose gesetzt wo ich die Fensterkontekte mit meinem Kabel aus der HV verbinden möchte. Von der HV kommt ein J-Y(ST)Y 2x2x0,6er Kabel an.
Womit verbinde ich die am Besten?
Ich dachte eigentlich an Wago 222 Klemmen, diese nehmen aber erst ab 0,8mm² auf, was jetzt?
Kann ich die Wago 243-204 nehmen?
Ansonsten habe ich folgende Klemmen vor zu nehmen:
1Wire Kabel: JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 - Wago 243-204
1Wire Sensoren (fertige Tempsensoren): Wago 243-204
EIB: EIB-Y(St)Y2x2x0,8 - Wago 243-211
NYM-J: 5x1,5 od. 5x2,5 - Wago 2273-20X
Passt das so bzw. ist das so i.O.
bei folgenden Kabeln bin ich mir nicht ganz sicher. Was würdet ihr da empfehlen?
Brandmeldekabel (Rauchmelder): BJ-Y(ST)Y 2x2x0,8 - Wago ??????
Türkommunikationsbus: J Y(St)Y 4x2x0,8 - Wago ??????
Ich danke euch im Voraus!
Kommentar