Hallo,
wer von Euch hat denn eine Frischwasserstation in Kombination mit einer Zirkulatiosnleitung?
Mich würde interessieren wie ihr da die Umwälzpumpe bereits einige Minuten vor der Wasserentnahme ansteuert, sodass Warmwasser dann morgens direkt am Wasserhahn zur Verfügung steht.
Wenn man mit einem Aktorkanal die Umwälzpumpe (also die Pumpe im Rücklauf der Zirkulationsleitung) ansteuert, dass weiß doch aber die Pumpe im Heizwasserkreislauf der Frischwasserstation noch nichts davon, dass sie auch benötigt wird. Wie wird diese Pumpe in diesem Fall aktiviert? Ein Druckwächter an der Kaltwasserzuleitung der Frischwasserstation würde im Umwälzbetrieb ja auch noch keinen Heizwasserbedarf melden.
Vielen Dank im Voraus,
Thomas
wer von Euch hat denn eine Frischwasserstation in Kombination mit einer Zirkulatiosnleitung?
Mich würde interessieren wie ihr da die Umwälzpumpe bereits einige Minuten vor der Wasserentnahme ansteuert, sodass Warmwasser dann morgens direkt am Wasserhahn zur Verfügung steht.
Wenn man mit einem Aktorkanal die Umwälzpumpe (also die Pumpe im Rücklauf der Zirkulationsleitung) ansteuert, dass weiß doch aber die Pumpe im Heizwasserkreislauf der Frischwasserstation noch nichts davon, dass sie auch benötigt wird. Wie wird diese Pumpe in diesem Fall aktiviert? Ein Druckwächter an der Kaltwasserzuleitung der Frischwasserstation würde im Umwälzbetrieb ja auch noch keinen Heizwasserbedarf melden.