    Anschluss Gira Dual Q Feuermelder

    Hallo liebe Community,

    ich scheitere gerade daran meine Gira Dual Q Feuermelder anzuschließen.
    Habe pro Stockwerk eine Linie mit 4x0,8 verlegt. Je Stockwerk bekommt der erste Feuermelder der Linie ein KNX Modul.
    Die Anleitung ist für mich leider nicht so richtig verständlich. Wie muss ich die Melder durchverdrahten? Insbesondere bei Meldern in der Mitte der Linie wo zwei Kabelenden vorhanden sind?

    Wenn ich einfach immer die gleichen Adern zusammen in eine Litze schraube und so durchschleife, wird scheinbar direkt ein lauter Alarm ausgelöst.
    Angehängte Dateien

    #2
    Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigen
    Wie muss ich die Melder durchverdrahten? Insbesondere bei Meldern in der Mitte der Linie wo zwei Kabelenden vorhanden sind?
    Die gleichen Farben zusammen, Baumstruktur oder sogar ein geschlossener Ring sind hier kein Problem.

    Wenn ich einfach immer die gleichen Adern zusammen in eine Litze schraube und so durchschleife, wird scheinbar direkt ein lauter Alarm ausgelöst.
    Bei allen angeschlossenen Meldern?
    Dann hast du irgendwo einen Kurzschluss zwischen rot und schwarz, eventuell an einem nicht sauber abgeschnittenen Kabelende.

    edit:
    Du hast den Rauchmelder Bus aber nicht irgendwo versehentlich mit KNX verbunden, hoffe ich?!
    Zuletzt geändert von mom; 08.03.2025, 12:56.

    Kommentar


      #3
      Ich missbrauche den Thread einmal für eine Montagefrage:
      Hat schon wer die RM auf Hohlwanddosen installiert?
      Vom Schraubenabstand müsste das gehen.
      Spricht da was dagegen?

      Kommentar


        #4
        Mehrfach gemacht, keine Probleme.

        Gruß Peter

        Kommentar


          #5
          Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
          Ich missbrauche den Thread einmal für eine Montagefrage:
          Hat schon wer die RM auf Hohlwanddosen installiert?
          Vom Schraubenabstand müsste das gehen.
          Spricht da was dagegen?
          Nicht Hohlwand aber Betondosen.
          Erst die Hohlwanddose passend zum Rauchmelder ausrichten, wenn dich die Richtung interessiert - sonst musst du wie ich Löcher in die Halteplatte bohren 😬
          Wenn du KNX Module nutzt: Klemme zum Verbinden der Leitung am besten in die Dose, nur mit zwei Einzeldrähten an einer Klemme rot/schwarz in den Rauchmelder.

          Kommentar


            #6
            Jepp hier auch gemacht. Super um Reservedosen zu verstecken (also eine pro Raum, mehr wirkt komisch )