Was tun mit herausragendem Ende (Anschlussfahne?) des Ringerders?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Stand jetzt bleibt ohne echten Plan/Grundriss offen ob der Ringerder eine zweite Verbindung zur CBN hat, die auch nach damals gültiger DIN 18014:2014-03 je 20 m Gebäudeumfang gefordert war. Das hat aber auf die Frage wofür die Anschlussfahne außen gedacht war keinen Einfluss.

    Nach bisherigem Erkenntnisstand kann die beseitigt werden. Wenn man sie belässt, ist für 10 mm NIRO.Draht aus V4A an der Erddurchführung weder eine Erdeinführungsstange noch eine Isolierung nötig.

    Es obliegt somit allein der Entscheidung von MrWilson was er damit anstellt.
    Zuletzt geändert von Dipol; 13.04.2025, 17:51.

    Kommentar


      #17
      Wenn man sie belässt, ist für 10 mm NIRO.Draht aus V4A an der Erddurchführung weder eine Erdeinführungsstange noch eine Isolierung nötig.
      Okay, vielen Dank für die Erläuterung.