    Die Strommessung kann aber auch über die IR-Schnittstelle des Zählers erfolgen. Die Steckersolar-Speicher gibt es z.T. direkt mit kompatiblen Geräten im Set. Das ist von einem Laien installierbar.
    Oder man hat bereits ein Lese/Strommessgerät und braucht nur die Daten anzapfen.

    Ich hab einen IR-Lesekopf -> KNX. Ja das ist zu langsam bzw. zu viel Datenflut für eine hochdynamische Messwertbasierte Nulleinspeisung.
    Mein Plan A) wäre es mit entsprechenden Offsets es trotzdem zu versuchen.
    Plan B) wäre den IR-Lesekopf zu benutzen der zum Steckerspeicher gehört und diese Daten dann via MQTT auf den Bus zu bringen.
    Plan C) ist dass der Elektriker, wenn er schon mal zum Anmelden vorbeikommt, gleich auch ein CT-Messgerät installieren könnte.

    Kommentar


      #32
      Welcher dieser Pläne ist es denn nun geworden?

      Kommentar


        #33
        Theoretisch funktioniert Plan A) mit 1-minütigen Messwerten via KNX und einer Steuerung, die bei PV-Überschuss immer eine Rest-Einspeisung, und bei Batterie-Entladung immer eine geringe Rest-Bezug anstrebt, ausreichend gut. Bei ungünstigen Lastwechseln könnte zwar kurzzeitig eine Einspeisung aus der Batterie ins Netz auftreten, aber viel Energie wäre das dann nicht.

        Praktisch habe ich aber niemanden für die Anmeldung gefunden und mache ich das daher natürlich nicht.