Hi, ich habe im Haus überall KNX Leitung verlegt. Diese werden aktuell nur von KNX Geräten ohne Hilfsspannung verwendet. Kann ich die 2 freien Adern für 20 1Wire Temperatur Sensoren verwenden?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
1 Wire aufbauen mit vorhandener KNX Leitung
Einklappen
X
-
Du kannst es zumindest versuchen. Die DS18B20 können ja parasitäre Versorgung, das könnte schon klappen. 1-Wire ist nicht so tolerant bei der Leitungstopologie wie KNX, es klappt besser, wenn man eher eine lange Linie mit kurzen Stichleitungen hat, aber ausprobieren kann man das. Und bei Temperatur ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein Wert zwischendurch nicht empfangen wird.
Das einzige, was ist nicht weiß, ob man 20 Sensoren parasitär versorgen kann.
Gruß, Waldemar
-
Eine Rückfrage, da das gewählte Unterforum hier "ohne KNX/EIB" ist: wird die KNX-Leitung für KNX genutzt? Wenn ja, wird ein KNX-Interface zu 1-Wire genutzt? Wenn ja, welches und ist es von KNX galvanisch getrennt? Wenn nicht galv. getrennt (z.B. OpenKNX) und 1-Wire-GND = KNX-Minus ist, kann man auch 3-polig 1-Wire anschließen (wenn man dann möchte) ...
Kommentar
-
20 Sensoren parisitär an einem Busmaster an einem Strang geht schief.
Wenn das bunt verteilte Raumtemperaturen werden sollen, lass es bleiben und nimm KNX HW inkl. T Sensor.
Sind es dagegen T-Werte relativ zentral wie HKV und Heizungsanlage, dann setze dort vor Ort kleine Gateways 1-wire zu KNX.
Bei einer sehr baumartigen Struktur des Busses sollte man die Sensoren dann aber auch nicht unbedingt in höchster Auflösung und kleinstem Zeitintervall abfragen. Auch bei nicht parasitärer Verdrahtung wäre das bei solchen Baumstrukturen schon sportlich.
Mit den kleinen blauen Busmastern kannst da eh nicht viel einstellen.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
z.B. Bausätze u.a. hier:Aber Vorsicht, die 1-Wire Schnittstelle ist nicht galvanisch von KNX getrennt. Für die Zukunft sicherlich wünschenswert ...Zitat von mathschut Beitrag anzeigenhast du dazu Infos oder Links zu den Gateways?Zuletzt geändert von ralf9000; 11.11.2025, 15:41.
Kommentar
-
Ich glaube der erste Link Hutschiene ist verrutschtZitat von ralf9000 Beitrag anzeigenz.B. Bausätze u.a. hier:
besser dieserGruß Bernhard
- Likes 1
Kommentar
-
Danke (nun korrigiert)!Zitat von willisurf Beitrag anzeigenIch glaube der erste Link Hutschiene ist verrutscht
- Likes 1
Kommentar
-
Viel zu lesen...Zitat von mathschut Beitrag anzeigenGibt es dazu auch Infos,
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...mepageId=65927
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...19/Sensormodul
und speziell zum Modul inkl. Video
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...MF+Sensormodul
Gruß Bernhard
Kommentar


Kommentar