Abluft Zentral oder Dezentral ohne Wärmerückgewinnung - Sanierung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Abluft Zentral oder Dezentral ohne Wärmerückgewinnung - Sanierung

    Hallo Zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen.


    Im Zuge unserer Sanierung (Fenster, Dach, Estrich, Fußbodenheizung, Strom, KNX, Sanitär... alles außer Rohbau) plane ich eine Abluftanlage zur Sicherstellung des Luftaustauschs zum Feuchteschutz.
    Es wäre wünschenswert die Anlage so zu dimensionieren das zumindest auch die reduzierte Lüftung realisiert werden kann.

    Dies würde nach DIN1946-6 bedeuten:
    Feuchteschutz 43m³/h​
    Reduzierte Lüftung 101m³/h​
    Nennlüftung 144m³/h​

    image.png

    Da das Gebäude maßiv gebaut ist und ich die Beton Decken nicht abhängen möchte ist die Installation einer zentralen Anlage mit Wärmerückgewinnung, auch aus Kostengründen, ausgeschlossen.


    Momentan tendiere ich zu so einer Lösung:
    PastedGraphic-1.png

    Entlüftet werden soll auf jeder der 3 Etagen (Nicht im Keller) in den 3 Bädern und dann auf jeder der Etagen passive Zuluft über ALD gezogen werden. Ich habe mich gegen Fensterfalzlüfter entschieden, der Volumenstrom ist mir zu gering und Schallschutz sowie Pollenfilter nicht verfügbar.

    6 Außenwand-Luftdurchlässe:​
    EG 2x ALD Offener Wohnbereich mit Wohnküche
    OG 3x ALD Schlafzimmer, Kinderzimmer1, Kinderzimmer2
    DG 1x ALD Büro

    Der Überstrom Austausch zwischen den Räumen soll über die Türen gewährleistet werden.
    Bei den Bädern zum Ansaugen über die Zarge und einen Türspalt am Blatt.
    In den Schlafzimmern zum Beispiel über so eine Lösung mit Schallschutz:
    https://products.planet.ag/de/produk...lanet-mine-f-s


    Die Bäder befinden sich alle an dem zentralen Versorgungsschacht, daher könnte ich die Luft mit einem Zentralen Abluftgerät im Keller ziehen. Alternativ wäre es möglich in jedem der 3 Bäder mit einem separaten Lüfter dezentral zu arbeiten, so könnte man die Bäder nach Bedarf einzeln steuern.
    Eine Steuerung der Luftmenge über KNX wäre wünschenswert, Feuchtigkeitssensoren sowie CO2 Sensoren sind eingeplant.


    Hat hier jemand Erfahrung mit so einer Lösung?
    Gibt es Empfehlungen für Abluft Geräte ?



    Gruß
    Thilo
    Zuletzt geändert von Thiuda; 20.12.2025, 08:52.

    #2
    Meine Empfehlung: https://www.kl-lufttechnik.at/Lueftungsgeraete/
    Steuerung über KNX und Modbus

    Kommentar


      #3
      Danke für die Empfehlung, aber wenn ich das richtig sehe sind die 170/350/500 Modelle alle mit Abluft/Fortluft und Zuluft/Außenluft mit Wärmerückgewinnung.

      Ich suche Geräte die nur Abluft/Fortluft Anschlüsse haben, da eine Verrohung durch das Haus nicht möglich ist.

      Gruß
      Thilo

      Kommentar


        #4
        Bin gerade dabei es ähnlich umzusetzen und habe mich für Lunos Ablüfter entschieden https://www.lunos.de/alle-produkte/silvento-ec
        Als Zuluftelemente die ALD-SV https://www.lunos.de/alle-produkte/ald-sv
        und die Lunotherm-S https://www.lunos.de/alle-produkte/lunotherm-s

        Steuerung voraussichtlich über 0-10V analog mit einem Analogaktor z.B. von MDT https://www.mdt.de/produkte/produktd...ng-0-10-v.html

        Erfahrungen kann ich erst in ein paar Monaten liefern.

        Kommentar


          #5
          Zitat von olemaan Beitrag anzeigen
          Bin gerade dabei es ähnlich umzusetzen und habe mich für Lunos Ablüfter entschieden https://www.lunos.de/alle-produkte/silvento-ec
          Als Zuluftelemente die ALD-SV https://www.lunos.de/alle-produkte/ald-sv
          und die Lunotherm-S https://www.lunos.de/alle-produkte/lunotherm-s

          Steuerung voraussichtlich über 0-10V analog mit einem Analogaktor z.B. von MDT https://www.mdt.de/produkte/produktd...ng-0-10-v.html

          Erfahrungen kann ich erst in ein paar Monaten liefern.
          Kannst du vielleicht kurz erzählen wie du vor hast die Abluftgerät über einen Analogaktor zu betreiben(Funktionsweise und Installation)? Ich bin auf der Suche nach einer ähnlichen Lösung, bin dennoch ziemlich am Anfang meiner Überlegungen.

          Kommentar


            #6
            In der Einbauanleitung des Ventilatoreinsatzes sind die möglichen Anschluss- und Steuervarianten beschrieben. https://www.lunos.de/files/Homepage%...86_DE%2BEN.pdf
            Seite 5 und 9

            Kurz zusammengefasst:
            Es gibt diverse Steuerplatinen für die Lüfter, mit unterschiedlichen Sensoren, die einen automatischen Betrieb nach Feuchtigkeit, VOC etc. komplett ohne KNX zulassen. Zusätzlich kann man von der Grundstufe auch über einen externen Schaltkontakt auf eine Bedarfsstufe umschalten. Die Luftmenge/Drehzahlen in den beiden Stufen werden über DIP-Schalter fest eingestellt.
            Außerdem gibt es die Möglichkeit per 0-10V Signal den Lüfter in 8 Stufen anzusteuern (Seite 9 in der Installationsanleitung). Das kann auch bei der Basissteuerplatine ohne interne Sensoren erfolgen.

            Letzteres wollte ich umsetzen, also Messung der Feuchtigkeit und des CO2 per externem KNX-Sensor und davon abhängig erfolgt das Stellen der Lüfterdrehzahlen per 10V-KNX Aktor. Wobei ich die Automatik per interner Sensoren und das externe Schalten auf eine hohe Stufe bei Bedarf auch noch nicht ausgeschlossen habe, da es unkompliziert und sehr einfach zu realisieren ist.