Jap. Laut meinem Verständnis sollten die Ns nur in der UV eine Verbindung untereinander haben zB über die N Sammelschiene...Diese habe ich ja getrennt über die Trennschlitten. Ergo sollte da zwischen den Neutralleitern keine Verbindung mehr sein. Ist bei mir aber.
Irgendwo müssen da die Leitungen die von der UV kommen in irgendeiner Dose oder so die blauen durchverbunden worden sein.
Im Klemmblock in der UV liegen 2 Klemmmen wo das der Fall ist nebeneinander. Die dritte ist aber weiter weg. Hab anfangs erst gedacht es sind nur 2 durchverbunden. Als ich dann den kompletten Block getestet habe ist mir der dritte auch noch aufgefallen...
Zu allem Überfluss sind da auch noch 2 Stromkreise betroffen. Also die 3 Leitungen wo der N gebrückt ist da scheint es so zu sein dass zumindest die L's in einem der Leitung von einer anderen Sicherung kommen, natürlich vom selben RCD.
Kurzum würde ich die Ns alle trennen und beide Sicherungen zuschalten würde ich vermuten dass ich da in meiner Anlage auch ne Neutralpunktverschiebung bekommen würde. Da ich nicht 100prozent weiß wie da was verdrahtet ist schalte ich ohne Neutralleiter auch immer nur einen LS zu...
Mir scheint als ob hätte zumindest bei diesen 3 Leitungen die eine Hand nicht gewusst was die andere macht. Das kann so nicht geplant gewesen sein...
Da es aber grundsätzlich funktioniert (bis auf die eine Leitung wo keiner weiß wo sie hingeht und auch in der Skizze nur "?" dran steht) ist die Frage ob das nen Mangel darstellt...Der braune dort ist auch gar nicht angeschlossen nur N und PE...
Irgendwo müssen da die Leitungen die von der UV kommen in irgendeiner Dose oder so die blauen durchverbunden worden sein.
Im Klemmblock in der UV liegen 2 Klemmmen wo das der Fall ist nebeneinander. Die dritte ist aber weiter weg. Hab anfangs erst gedacht es sind nur 2 durchverbunden. Als ich dann den kompletten Block getestet habe ist mir der dritte auch noch aufgefallen...
Zu allem Überfluss sind da auch noch 2 Stromkreise betroffen. Also die 3 Leitungen wo der N gebrückt ist da scheint es so zu sein dass zumindest die L's in einem der Leitung von einer anderen Sicherung kommen, natürlich vom selben RCD.
Kurzum würde ich die Ns alle trennen und beide Sicherungen zuschalten würde ich vermuten dass ich da in meiner Anlage auch ne Neutralpunktverschiebung bekommen würde. Da ich nicht 100prozent weiß wie da was verdrahtet ist schalte ich ohne Neutralleiter auch immer nur einen LS zu...
Mir scheint als ob hätte zumindest bei diesen 3 Leitungen die eine Hand nicht gewusst was die andere macht. Das kann so nicht geplant gewesen sein...
Da es aber grundsätzlich funktioniert (bis auf die eine Leitung wo keiner weiß wo sie hingeht und auch in der Skizze nur "?" dran steht) ist die Frage ob das nen Mangel darstellt...Der braune dort ist auch gar nicht angeschlossen nur N und PE...


Kommentar