Hallo,
mal eine Frage an die Reihenklemmen-Praktiker unter euch.
Ich hab bei mir erstmals mit Phönix PTI Reihenklemmen gearbeitet, da angeklemmt sind 5x1,5 NYM zu jedem Rolladenmotor.
Nun würde ich gerne eine abschließende ISO Messung durchführen.
Da die Motoren ja nun angeklemmt sind, habe ich schonmal alles einzeln mit 250V gemessen und möchte aber gerne noch
L.auf/L.zu/Prog/N brücken und alle Leiter gemeinsam gegen PE mit 500V messen.
Nun scheint mir aber ich hab da einen Denk- oder Aufbaufehler. Die PTI haben PE oben, L mitte und im letzten Stock den N, daneben dann noch eine L / L Klemme.
Wie bekomm ich denn die nun alle sauber miteinander gebrückt ohne den ganzen Block wieder zu zerpflücken? Selbst wenn ich jetzt pro Ebene eine FBS reinfriemel (was ja bedeutet bestehende Brücken raus und auch einige Adern wieder auspinnen) müsste ich die Stockerwerke untereinander noch extern brücken.
Ist zwar alles machbar aber scheint mir schon etwas unpraktisch zu sein.
Gibts da nicht irgendwelche "Plug & Play" Messpitzzen oder temporäre Brücken mit denen man komplette Klemmen brücken kann um sie gemeinsam gegen PE zu messen? Wie macht ihr das im professionellen Einsatz?
mal eine Frage an die Reihenklemmen-Praktiker unter euch.
Ich hab bei mir erstmals mit Phönix PTI Reihenklemmen gearbeitet, da angeklemmt sind 5x1,5 NYM zu jedem Rolladenmotor.
Nun würde ich gerne eine abschließende ISO Messung durchführen.
Da die Motoren ja nun angeklemmt sind, habe ich schonmal alles einzeln mit 250V gemessen und möchte aber gerne noch
L.auf/L.zu/Prog/N brücken und alle Leiter gemeinsam gegen PE mit 500V messen.
Nun scheint mir aber ich hab da einen Denk- oder Aufbaufehler. Die PTI haben PE oben, L mitte und im letzten Stock den N, daneben dann noch eine L / L Klemme.
Wie bekomm ich denn die nun alle sauber miteinander gebrückt ohne den ganzen Block wieder zu zerpflücken? Selbst wenn ich jetzt pro Ebene eine FBS reinfriemel (was ja bedeutet bestehende Brücken raus und auch einige Adern wieder auspinnen) müsste ich die Stockerwerke untereinander noch extern brücken.
Ist zwar alles machbar aber scheint mir schon etwas unpraktisch zu sein.
Gibts da nicht irgendwelche "Plug & Play" Messpitzzen oder temporäre Brücken mit denen man komplette Klemmen brücken kann um sie gemeinsam gegen PE zu messen? Wie macht ihr das im professionellen Einsatz?


Kommentar