    Hallo, ich möchte an einem Eltako Meter eine Tarifumschaltung vornehmen. Dachte ich hätte jetzt ein passende Koppelrelais gefunden von Phoenix Contact bis ich dann ins Datenblatt geschaut habe und dort steht dass dass die zu schaltende Spannung mindestens 5V und 10mA betragen muss.
    Jetzt habe ich am Eltako mal gemessen und habe dort 4,93V (offen) und 1,8mA gemessen bei Kurzschluss des Tarifeingangs.

    Gibt es überhaupt Koppelrelais die solche kleinen Ströme schalten können?

    Habe nichts gefunden was direkt einen solchen Strom schalten kann mit Input 230V. Muss man hier tatsächlich erst den Umweg über 24V DC gehen und damit dann ein SSR ansteuern???
    Zuletzt geändert von ewfwd; 26.08.2026, 15:09.

    #2
    Nochmal zum Verständnis. Du hast eine Spulenspannung von 230V und willst 5V bei 1,8 mA schalten ?
    Das ganze auf die Hutschiene ?

    Wie wäre es mit : https://www.findernet.com/de/deutsch.../#388132407048

    Gruß
    Andreas
    Gruß Andreas

    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

    Kommentar


      #3
      Ja ich habe eine 230V Spannung und muss(will) damit bei dem Eltako auf den Tarif2 schalten können, dazu muss E1 und E2 verbunden werden.

      Kommentar


        #4
        Hm, das wird nicht ganz einfach: du willst einen Signalstrom /-Spannung schalten, allerdings haben die meisten mir bekannten Signalrelais nur eine DC-Spule.
        Ich fürchte, da wirst Du um eine Kombination von Power- und Signalrelais nicht herumkommen.

        Und eine Bastelarbeit kann das auch werden. Ein "normales" Koppelrelais hast Du ja gefunden. Damit steuerst Du dann ein Signalrelais (z.B. TX2-12) an, das Dir dann die Kleinspannung umschaltet. Mit einer 2,54 er Rasterplatine kannst Du das ganze schön verlöten und ggfs. mit einem entsprechenden Träger auf DIN Schiene montieren.

        Gruß
        Andreas
        Gruß Andreas

        2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

        Kommentar


          #5
          Es ist aber schwer zu glauben dass es so komplex ist. Ich mein der Hersteller wird sich ja wohl hoffentlich etwas dabei gedacht haben wie er das Gerät konstruiert hat. Jetzt ne 230V Spannung zu haben zum Umschalten ist in meinen Augen jetzt nicht so exotisch...

          24V nochmal dazwischen ist doof, da brauch ich ja extra deswegen nun ein Netzteil...

          Vielleicht wird es mit einem 10mA Relais auch funktionieren, die Frage ist nur wie zuverlässig und wie lange...
          Zuletzt geändert von ewfwd; 26.08.2026, 17:48.

          Kommentar


            #6
            Also mir fällt da nur eine Lösung mit einem Transistor ein wie sowas hier: https://shop.leg-gmbh.de/OK6/OK6-230-10

            Grüße

            Kommentar


              #7
              Habe damit gute Erfahrungen gemacht

              Kommentar


                #8
                Der Murr kann das:
                https://shop.murrelektronik.de/Elekt...l-6652507.html
                230VAC ist die Spule (90-250V) und der Ausgang kann runter bis 5V DC und 0,1mA Schaltstrom (geht bis 48V und 0,5A).
                Der einzige Punkt ist der DC-Spannungsfall von maximal 1,2V.

                Was ist das denn für eine Bezeichnung von Eltako?
                Zudem würde ich direkt mal bei Eltako fragen, was die sich dabei gedacht haben. Denn bisher konnte an die E1/E2-Anschlüsse bei älteren Zählern 230V zur Umschaltung angelegt werden (was auch sinnvoll erscheint). Denn es baut niemand 2 Relais und eine zusätzliche Spannungsversorgung ein, nur um Tarife umzuschalten…

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                  Was ist das denn für eine Bezeichnung von Eltako?
                  Zudem würde ich direkt mal bei Eltako fragen, was die sich dabei gedacht haben. Denn bisher konnte an die E1/E2-Anschlüsse bei älteren Zählern 230V zur Umschaltung angelegt werden (was auch sinnvoll erscheint).
                  DSZ16D-3x100A 28380016-01 de


                  Die Werte also die 1,8mA und die 4,93V stehen aber nicht im Datenblatt die habe ich gemessen.
                  Ja kenn es eigentlich auch so dass man direkt 230V benutzen kann zur Umschaltung, scheint da aber anders zu sein.

                  Werde mal nach einer "Musterlösung" fragen bei Eltako, wie sie denken wie man in der Praxis die Tarife umschaltet.
                  Zuletzt geändert von ewfwd; 27.08.2026, 01:14.

                  Kommentar


                    #10
                    Du hast ja auch Modbus an dem Zähler. Nutzt du den? Wenn ja, könntest du darüber auch die Tarife umschalten (Register 30153). Dann brauchst du kein Relais…

                    Kommentar


                      #11
                      Vermute, das wird mit einem externem Relais etc. nicht funktionieren. Der Modbus hat sicher ein eigenes Protokoll was passen muss.
                      Bin da raus, kenne mich mit Modbus nicht aus, werde weiter mitlesen, interessante Thematik

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                        Du hast ja auch Modbus an dem Zähler. Nutzt du den? Wenn ja, könntest du darüber auch die Tarife umschalten (Register 30153). Dann brauchst du kein Relais…
                        Ist zu aufwendig. Zumal der Modbus schon benutzt wird.
                        Da bräuchte ich dann ja sowieso ne Art Controller dass mir aus dem 230V Signal dann Modbus macht.
                        Wenn ich irgendeine übergeordnete Steuerung hätte die auch Modbus direkt kann dann wäre das ansonsten ggf ne Möglichkeit, so als Beiwerk, aber nur deswegen jetzt son Controller ist zu aufwendig.
                        Zuletzt geändert von ewfwd; 27.08.2026, 13:20.

                        Kommentar


                          #13
                          Der Support hat das Problem nicht ganz verstanden und bei Mindeststrom immer an die Eingangsseite A1/A2 gedacht.

                          Kurzum für den Mitarbeiter scheint das Problem nicht existent zu sein, selbst nachdem man es ihm lang und breit erklärt hat dass der Ausgang gemeint ist. Wenn mir das der Support das sagt dann scheint es wohl so zu sein, ist ja immerhin nun die Antwort von Eltako

                          Gibt keine Anforderungen im Datenblatt beim Zähler ob das Relais irgendwelche besonderen Eigenschaften haben muss, und beim Relais gibts keine Angaben über minimalen Schaltstrom. Also passt das jetzt so (erstmal).

                          Mit nem ausgeluschten Rolladenschalter mal testweise angeschlossen, Test war zumindest erfolgreich.

                          Rein theoretisch kann der Eingang für die Tarifumschaltung ja auch noch gepulst sein oder so. Hab nur mit nem simplen Multimeter gemessen. AC zeigt nix an und DC eben die schon erwähnten Werte.

                          Solange es am Ende funktioniert soll es mir egal sein, aber so klassische 230V Eingänge wie das eigentlich normal ist und beim Vorgänger auch noch war sind natürlich einfacher...

                          Zuletzt geändert von ewfwd; 27.08.2026, 13:17.