Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wechselrichter mit kurzer Latenz bei Ersatzstrom

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ich spare mir dadurch nebst den Nerven, einige USVen für IT-Rack, KNX und 3D Printer.
    Wir haben hier bei Sturm schon mal Unterbrüche, meist nur ein paar Sekunden bis Minuten. Aber gerade die ganz kurzen Nerven unwahrscheinlich.
    Bin jetzt nicht der Meinung, dass der SH20/25T mehr kostet wie ein sonst vergleichbarer Hybrid Wechselrichter, daher erachte ich es hier auch als geschenkt.
    Gruss Daniel

    Kommentar


      #17
      Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
      Bei mir werkelt ein Fronius Gen24. Der hat einen PV-Point Comfort (einphasige Notsromversorgung mit 3kW).
      Da hängen die Kühlschranke und eine Steckdose im Esszimmer dran. Die Umschaltung braucht da aber 2-3 Sek.
      Ist der Ausgang am WR nicht nur dann aktiv, wenn die Netzversorgung ausgefallen ist?
      Zumindest habe ich das so dem Handbuch entnommen.
      Nachgemessen hatte ich da noch nie, da ich mir bis jetzt den RCD+Steckdose dazu gespart hatte.

      Kommentar


        #18
        Das kommt darauf an, ob es der PV-Point ist oder der PV-Point Comfort.
        Der Comfort hat auch Netzparallelbetrieb.

        Ich habe eine Leitung vom WR zurück in den Verteiler gezogen. Da sitzt dann ein 13A FI-LS.
        Alles was darüber versorgt werden soll ist auf einer separaten Klemmleiste.
        Eine klassische Steckdose neben dem WR habe ich nicht.
        Zuletzt geändert von TheOlli; Gestern, 10:24.
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant

        Kommentar


          #19
          ohh da muss ich mal schauen was ich habe...
          An was kann man das erkennen? 😅

          Update:
          Ist eine Zusatzplatine und kostet leider auch um die 180€
          Zuletzt geändert von LostWolf; Gestern, 10:51.

          Kommentar


            #20
            Ja ist nicht geschenkt, aber mit einem PV-Point ohne Netzparallelbetrieb kann ich auch nicht viel anfangen.
            Ich habe das volle Paket: Gen24 12 SC Plus mit DC-Überspannungsschuttz und PV-Point Comfort + BYD HVS 12.8

            Für die Full-Backup Variante hat mir schlicht der Platz im Verteiler gefehlt. Und dann stand der Aufwand+Kosten für mich in keinem Verhältnis zum Nutzen.
            Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant

            Kommentar


              #21
              Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
              Was spricht denn gegen den Sungrow? Gibts in allen Leistungsklassen.
              https://www.tagesschau.de/inland/reg...telle-100.html

              Das?

              Gut, die Lücke wurde geschlossen, und sowas kann bei jedem anderen System genauso passieren. Soll also kein Bashing gegen Sungrow sein, nicht falsch verstehen.

              Bei Deye gab es den Scheiß mit den „illegalen“ Abschaltungen in den USA ja auch, nur aus anderen Gründen ...

              Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, die China-Dongles gar nicht erst zu nutzen oder ihnen zumindest den Internetzugang zu sperren.

              Ich nutze z. B. meinen Deye mit SolarAssistant und binde die Daten per MQTT bzw. mittlerweile über eine API in KNX ein.

              Ich habe auch schon mehrfach getestet, was passiert, wenn das BHKW läuft und ich das Netz abrupt abschalte. Das BHKW läuft einfach weiter, genauso wie die externen Mikrowechselrichter.

              Die Umschaltung erfolgt definitiv in unter 20 ms. Ich habe mir das mehrfach mit dem Oszi angeschaut. Kein einziges Mal ist eine komplette Halbwelle ausgefallen, die war höchstens etwas verunstaltet.

              Kommentar

              Lädt...
              X