Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wechselrichter mit kurzer Latenz bei Ersatzstrom

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Wechselrichter mit kurzer Latenz bei Ersatzstrom

    Hallo zusammen, ich werde mir demnächst ein neues Haus bauen und starte so langsam in die Planung. Derzeit mache ich mir über die PV-Anlage Gedanken. In meinem alten Haus nutze ich einen FOX-ESS Wechselrichter mit Backup-Box für Ersatzstrom. Das funktioniert auch wunderbar, inklusive KNX-Anbindung des Wechselrichters über Modbus. Einziges Manko ist die lange Umschaltzeit bei Stromausfall. Das dauert einige Sekunden, was dazu führt, dass viele Geräte danach meckern und ich Fehlermeldungen wegdrücken muss, zum Beispiel am WLAN-Router oder der Heizung. Das ist natürlich ein Luxusproblem, ich habe aber gesehen, dass es auch Anbieter gibt, die deutlich kürzere Umschaltzeiten erreichen.

    Beispielsweise habe ich hier im Forum gelesen, dass der Sungrow SH20T in weniger als 10 ms umschalten soll. Gibt es noch andere, die das können und wie wirkt sich das in der Praxis aus? Vermeide ich damit das beschriebene Problem?

    Installierte Leistung ist noch nicht ganz klar, dürfte aber irgendwo zwischen 10 und 20 kWp liegen. Einen Speicher wird es auch geben. Modbus oder anderweitige KNX-Anbindung muss funktionieren und meine Anlage soll offline funktionieren ohne Internet.
    Cheers
    Art Mooney

    #2
    was du suchst ist ein wechselrichter mit unterbrechungsfreier notstromversorgung. da gibt es viele hybrig wechselrichter. von victron über deye. die ms ist für dich als user uninteressant. entweder du bist unterbrechungsfrei oder eben nicht.
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      #3
      Fronius kann es mittlerweile mit den Hybridwechselrichtern auch. Umschaltung mit dem Backup-Controller 63A unter 20ms; wurde mit Version 1.14.10-1 am 13.07.2026 als neue Funktion implementiert (Auszug aus den Release-Notes (gültig für GEN24, Tauro, Vertex)), jedoch ist der Backup-Controller mit 63A noch nicht lieferbar.

      Vorteil: die Umschalteinheit ist separat und kommt in die Verteilung; man muss nicht die komplette Zuleitung des Hauses durch den Wechselrichter schleifen.
      Zudem kann man dadurch auch eine separate „Notstrom-Schiene“ aufbauen, wo wichtige Verbraucher drauf liegen. Dann entladen unwichtige Verbraucher wie Wallbox, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler usw. bei wenig Sonne oder nachts nicht unnötig den Akku.

      1.2.3 Bundle 1.41.10-1
      Veröffentlicht am 2026-07-13 07:17Z
      Komponente Version:
      Core 1.35.1-15
      Control 1.0.1-1
      Kronos 3.9.6-35761
      Zeus 3.8.7-27625
      Rhea (Symo) 2.15.1-2, 1.3.1-261, 1.4.1-266

      Neue Funktionen:
      • Hard Limit Trip Einstellung kann nicht mehr vorgenommen werden ohne vorher ein Soft Limit festzulegen.
      • Implementierung der PAV,E-Regelung zum Einhalten von Leistungslimits am Einspeisepunkt entsprechend der VDE-AR-N 4110/4105.
      • Softwareseitiger NA Schutz implementiert. Bei Anlagen zwischen 30kW und 125kW, bei denen bisher eine zusätzliche NA-Schutzeinrichtung vorgeschrieben war, kann diese neue Funktion jetzt auch entsprechend VDE-AR-N 4105:2024 mit einem Smart Meter abgedeckt werden (Siehe Abschnitt ”Long Time Average Limit” in folgender Anleitung GEN24, Tauro and Verto Country Setup Menu Bedienungsanleitung https://manuals.fronius.com/html/420...0_t_0000005939).
      • Parallel-Notstromfunktion implementiert. Ab sofort können mehrere Gen24 und/oder Verto Geräte in den Notstrombetrieb konfiguriert werden. (Details siehe Betriebsanleitung).
      • Unterbrechungsfreie Notstrom Umschaltung implementiert. (Nur mit Fronius Backup Controller 63A kompatibel)
      • Das Webui Design wurde überarbeitet
      • Bisherige System Power Control Funktion (Konfiguration mehrerer Wechselrichter) wurde durch eigenes Menü ”Steuerung weitere Wechselrichter” ersetzt und erweitert.
      • Es kann nun zwischen Modbus TCP und MQTT umgeschaltet werden. Nähere Informationen siehe Bedienungsanleitung
      • Bei System Power Control (Konfiguration mehrerer Wechselrichter) werden nun auch die konfigurierten I/O Regeln an die Slave Geräte übermittelt. (Dynamische Einspeisebegrenzung oder Begrenzung Ausgangleistung)

      Bugfixes:
      • Die Batterie wird ab sofort nicht mehr geladen wenn ein aktiver Übertemperatur Fehler von der Batterie gemeldet wird.
      • Die Batterie schaltet nun in den korrekten Betriebszustand wenn der Min. SOC im Notstrombetrieb erreicht wird.
      • Das Modbusregister TmpCab liefert wieder die korrekten Umgebungstemperatur-Daten.
      • Komponenten Identifikationssnummer des Ohmpiloten wird nicht mehr im WebUI angezeigt.
      • Fehlerhafte IP-Adressen Anzeige vom Smart Meter IP wurde behoben.
      • Italienische Übersetzung am Webui wurde angepasst und korrigiert
      • Fehlauslösungen von Statecode 1400 während eines Updates behoben.
      • Anhäufung der Statusmeldung 1245 bei fehlerhafter Smart Meter Kommunikation reduziert.
      • Fehlerhafte Smart Meter Werte bei Anlagen in denen ein Smart Meter TS65 mit einer BYD Batterie am selben ModBus-RTU Interface angebunden ist wurde behoben.
      • Bei der Steuerung mehrerer Wechselrichter (SPC) werden nun auch Wechselrichter mit gleichem Hostnamen korrekt erkannt.
      • Das Bezugs-Limit wird im Bezug auf das Batterie-Netzbezugslimit und Cloud Kommandos nun korrekt Priorisiert.
      • Der Ohmpilot regelt jetzt korrekterweise die Leistung wieder auf 0W zurück wenn die Smart Meter Verbindung verloren geht.
      • Die Batterie geht nicht mehr in den Energiesparmodus wenn der PV-Point aktiv ist.
      • Statusmeldung 1320 wird nun korrekt angezeigt wenn das Bezugslimit für die Batterie erreicht wird.

      Kommentar


        #4
        Zitat von Art Mooney Beitrag anzeigen
        Beispielsweise habe ich hier im Forum gelesen, dass der Sungrow SH20T in weniger als 10 ms umschalten soll. Gibt es noch andere, die das können und wie wirkt sich das in der Praxis aus? Vermeide ich damit das beschriebene Problem?
        Der Eintrag mit dem SH20T kommt vermutlich von mir...also der läuft hier perfekt, Umschaltung auf Ersatzstrom nicht spürbar. Und ich habe hier recht viel Technik mit dem Thema "nach Stromausfall neu einstellen", bisher nie mehr aufgetreten :-)

        Modbus ist sowohl als TCP als auch RS-485 onboard, alles frei verfügbar und gut dokumentiert. Und vor allem ist das ganze Thema Ersatzstrom alles mit im WR drin, also ohne externe Umschaltbox.

        Was spricht denn gegen den Sungrow? Gibts in allen Leistungsklassen.
        Viele Grüße,
        Stefan

        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

        Kommentar


          #5
          Zitat von Art Mooney Beitrag anzeigen
          Sungrow SH20T
          Zur Kombination SH20T-V11 und SBH400 kann ich dir in 4-8 Wochen mehr sagen. Ich würde in dieser Kombination grundsätzlich das ganze Haus auf Backup nehmen und allenfalls unerwünschte Verbraucher mittels KNX blockieren/wegschalten.
          Gruss Daniel

          Kommentar


            #6
            Danke Euch! Es spricht nichts gegen Sungrow. Gut zu wissen, dass man bei dem Setup keine Stromausfallsymptome bekommt.
            Cheers
            Art Mooney

            Kommentar


              #7
              Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
              llenfalls unerwünschte Verbraucher mittels KNX blockieren/wegschalten.

              Na ja, wenn Du das nach dem Stromausfall machst, ist es zu spät, der WR ist dann bereits überlastet.
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #8
                Zitat von concept Beitrag anzeigen
                Na ja, wenn Du das nach dem Stromausfall machst, ist es zu spät, der WR ist dann bereits überlastet.
                Ich schaffe es nicht den WR im Backup Betrieb zu überlasten, kriege realistisch keine 28 kW (Limite des Akkus, der WR kann kurzfristig 32 kW) zusammen.
                Gruss Daniel

                Kommentar


                  #9
                  Okay, das ist in deinem Fall so und natürlich praktisch.
                  Bei mir würde das nicht gehen, allein mein hydraulischer Aufzug schlürft sich bis zu 3x 67A rein...
                  gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von concept Beitrag anzeigen
                    Bei mir würde das nicht gehen, allein mein hydraulischer Aufzug schlürft sich bis zu 3x 67A rein...
                    Selbst das könnte mit dem Fronius Verto 25 Plus funktionieren. Der macht für Spitzenleistung bis 50kW für 10 Sekunden und nominaler Leistung dauerhaft seine 25kW. Das könnte auch deinen Aufzug treiben. Da wird eher die DC-Leistung vom Akku und den Modulen an die Grenze kommen…

                    Kommentar


                      #11
                      Ich denke, in einem halbwegs normalen EFH kann man da alles, ggf. bis auf die Wallboxen drüber laufen lassen. Normal im Sinne von kein Aufzug, kein Olympiapool etc. Auf den neuen Backup-Controller warte ich auch sehnlichst, der Verto Plus 25 ist zumindest schon bestellt.

                      Kommentar


                        #12
                        Wie oft habt ihr solche Versorgungsausfälle, das sich die doch nicht geringe Investition lohnt?
                        Hatte das am Anfang auch mal überlegt, aber als ich die Preise für die Steuerungstechnik sah....

                        Kommentar


                          #13
                          Ich bekomme Ende des Jahre eine E3DC One installiert, da ist die Ersatzstromversorgung (<20ms) "gratis" mit dabei. Hatte das so direkt gar nicht auf dem Schirm, da bei uns so gut wie nie der Strom ausfällt. Aber wenn es dabei ist, nehm ichs natürlich mit. Bin gespannt wie sich das echten Betrieb verhält.

                          Andere Anbieter wollten da bis zu 1100€ extra haben, da flog das als erstes aus dem Angebot.
                          Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                            Wie oft habt ihr solche Versorgungsausfälle, das sich die doch nicht geringe Investition lohnt?
                            Hatte das am Anfang auch mal überlegt, aber als ich die Preise für die Steuerungstechnik sah....
                            Mir genügt ein einziges Mal, um so dermaßen massiv davon genervt zu sein, dass ich es lieber jetzt erledige. Nachrüsten ist auf jeden Fall teurer. Wenn man sich Stromausfallstatistiken anschaut, ist das auch lokal betrachtet weit weg von selten und die Netze scheinen mittelfristig auch eher nicht stabiler zu werden, als andersrum.

                            Kommentar


                              #15
                              Die Frage nach der Häufigkeit der Stromausfälle stell ich mir auch immer. Bei uns fiel (bislang) so gut wie nie der Strom aus.
                              In den letzten 9 Jahren hatten wir 2-3 Stromausfälle. Jeweils < 5min. Da sehe ich aktuell keinen Bedarf für ein Backup des ganzen Hauses.

                              Bei mir werkelt ein Fronius Gen24. Der hat einen PV-Point Comfort (einphasige Notsromversorgung mit 3kW).
                              Da hängen die Kühlschranke und eine Steckdose im Esszimmer dran. Die Umschaltung braucht da aber 2-3 Sek.
                              Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
                              KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X