    LED Strips flackern - Meanwell ELG-300H-24A (Enertex Dimmsequenzer)

    Moin Moin Gemeinde,

    nachdem ich schon eine Weile ein paar LED Strips (vereinzelt E14 24V und ein Spot Modul) an Enertex Dimmsequenzern, die von Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, in Betrieb habe, wollte ich endlich die Restlichen installieren. Hierbei fiel leichtes bis starkes flackern einzelner Strips auf. Bei genauen Tests konnte ich auch bei 2 bereits installierten Strips einzelne kleine Dimmbereiche finden in den sie ebenfalls sichtbar flackern. Ist bisher nur nicht aufgefallen, weil diese Dimmbereiche nicht genutzt wurden.

    Da ich noch ein Meanwell HLG-120-24A zur Hand habe, habe dieses ich eines der Meanwelll ELG-300H-24A getauscht und siehe da: das Flackern an dem Dimmsequenzer war komplett weg. Zudem kam das Dimmen auch „weicher“, also noch angenehmer, rüber.

    Meine E-Firma, die das ganze geplant und die Netzteile geliefert hat, möchte eine genaue Aufstellung, was wie wann wo wann flackert. Jetzt habe ich meine verschiedenen LED Strips zum zum dokumentieren an die Dimmsequenzer, die noch von den Meanwelll ELG-300H-24A gespeist werden, angeschlossen - plötzlich fällt das Flackern daran auch deutlich geringer aus. Aber egal welche PWM Frequenz ich einstelle, in irgendeinem Bereich flackert immer was, wenn ich nur gering.

    Alle 3 Netzteile hängen an einer Zuleitung 3x2,5qmm welche an einem FI-LS hängt und sind auf einer geerdeten 3mm Alu-Platte befestigt. Die Erdung der Aluplatte ist von der Zuleitung abgezweigt. Das Netzteil, welches getauscht wurde, hatte schon ein komisches leises hochfreuquentes piepsen gemacht.

    Kann es sein, dass die Netzteile sich gegenseitig beeinflussen?

    Achja...
    Meine (flackernden)LED Strips:
    https://www.led-konzept.de/CCT-LED-S...eiss-kaltweiss
    https://www.led-konzept.de/R2P-LED-S...armweiss-2700K
    https://www.led-konzept.de/LED-Strei...armweiss-2700K
    Und 24V PWM Lechtmittel die völlig unbeeindruckt flackerfrei sind(auch bei geringen Leistungen von ca.5W):
    https://www.leds.de/collections/cone...d-module-31847
    https://shop.emilum.com/24v-led-leuc...CrTtKxJPUiIBEz


    Danke vorab und Grüße

    Kevin


    ​

    #2
    längere leitungen zwischen netzteil und dimmern?

    poste doch mal den detaillierten schaltplan?
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Auf der 24V Seite sind es 3St. 2,5qmm NYM mit etwas über 2m vom Netzteil bis auf die Reihenklemmen. Die 3 Kabel verlaufen auf etwa 1,5m in einem Strang - also direkt aneinander.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        die verkabelung vom netzteil zu den dimmern muss sauber sternförmig erfolgen. keine gemeinsame leitung oder „abschlaufen“.

        guckst du meinen referenzaufbau hier
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Wenn ich nichts deiner Ausführungen fehlinterpretiert habe, scheint bei mir alles zu passen.

          je Netzteil eine separate NYM-Leitung zur 24V-Einspeisung auf die Reihenklemmen. Diese 3 NYM (zzgl 1x Reserve) verlaufen parallel nebeneinander/aneinander. Keine Schlaufen.
          Jeder LED Strip hat eine separate Leitung bis auf die Reihenklemmen, auch Z.B. eine Lichtvoute rechts und links, die am selben Dimmkanal hängen. Es wird über die Brücke der Reihenklemme auf rechts und links aufgeteilt.

          Oder hast du im Schaltplan eine fehlerhafte Verkabelung entdeckt, die ich als Laie nicht sehe?

          Alle 24V LED Leitungen sind, ohne Ausnahme, mit min.20cm Abstand zu 230V verlegt. Auch ohne Schlaufen.

          Ich vermute, dass ein Defekt an 2 (oder 3) der ELG Netzteile vorliegt.
          Das Eine, welches komische Geräusche machte, hatte ich bereits gegen ein HLG getauscht. Seitdem ist das Fleckern um 80-90% geringer. Also Strips die über den gesamten Dimmbereich deutlich flackerten, flackern jetzt nur noch auf kleinen Teilen des Dimmbereichs und sehr viel geringer. Deswegen kam die Vermutung, dass das eine offenbar defekte HLG die anderen Zwei beeinflusst hat.
          Jetzt, wo nur noch wenig flackert, kam die Gedanken, dass…
          … das zweite HLG einen Defekt hat und damit das Dritte negativ beeinflusst.
          ​​​​​​…. alle drei HLG einen mehr oder weniger großen Defekt haben (schlechte Charge)
          … oder die anderen beiden HLG fehlerfrei aber die Verkabelung schlecht ist.

          Anbei Fotos:
          - Leitungsverlegung (blau neben den Leitungen der Netzteile, roter Strich am Balken ist Oberkante Verteiler)
          - Unterbringung der Netzteile
          ​​​​​​- Reihenklemmen

          Vllt siehst du da noch was dran,

          Vielen Dank für deine Unterstützung, Heinz !

          EDIT:
          Habe ganz vergessen zu erwähnen…
          Der Strang mit den 2 Dimmsequenzern, an den jetzt das HLG hängt, ist komplett flackerfrei.
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von Dampf; Heute, 19:14.

          Kommentar