    Guten Morgen Zusammen,

    ich bin über Umwege an ein Netzanalysegerät gekommen, und würde das aus Neugierde gerne bei mir in der Verteilung installieren (lassen)

    Dabei sind insgesamt 4 Mess-Wandler von MBS, vom Typ WSK 40/5 A - 5 VA. Diese würden wohl vom reinen Anschlusswert her auch passen.

    Mein Elektriker der den eigentlichen Anschluss tätigen soll hat hier Bedenken weil er solche Wandler wohl noch nie verbaut hat, sondern bisher ausschließlich Aufsteckwandler wo der Leiter durchgeschoben wird. Seine Sorge ist, dass bei einem Defekt (insbesondre bei dem Wandler der den N messen soll) Schäden entstehen können.

    Da neue Wandler insbesondere für eine Spielerei etwas zu teuer sind die Frage in die Runde, ob die Sorgen begründet sind.

    Viele Grüße,
    itler​

    #2
    Ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Unterbrechung eines N-Leiters im Eingang eines Verteilers überhaupt zulässig ist.

    Die Vorbehalte Deines Elektrikers halte ich auf jeden Fall für berechtigt.
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Hallo concept,

      vielen Dank für Deine Rückmeldung.
      Eine Alternative wäre den N durch einen Aufsteckwandler zu führen oder direkt zu verklemmen, da der Mehrwert dieser Messung ohnehin überschaubar ist.

      Viele Grüße,
      Itler

      Kommentar


        #4
        Zitat von ITler Beitrag anzeigen
        Eine Alternative wäre den N durch einen Aufsteckwandler zu führen oder direkt zu verklemmen

        Ein Aufsteck- oder Durchführungswandler. Einfach nichts, was den N unterbrechen kann. Ersterer ist natürlich leichter zum installieren, Durchführungswandler sind oft günstiger.

        PS: Wundere mich sowieso, warum der einen Stromwandler im N hat. Wenn man alle Phasen misst, kann man den N ja errechnen.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Kommt drauf an, Was du damit vorhast.
          Wandler um durchstecken kosten in der Genauigkeitsklasse 1 unter 20 Euro, bei 0,2 sind es rund 40 Euro.
          Du könntest also mit 80 für einfach bzw. 160 Euro für recht gute Genauigkeit sämtliche Probleme ausschließen.
          Mir wäre es das wert.

          Kommentar


            #6
            Zitat von concept Beitrag anzeigen
            Wundere mich sowieso, warum der einen Stromwandler im N hat. Wenn man alle Phasen misst, kann man den N ja errechnen.

            Er hat ja einen Netzanalysegerät.
            Und wenn du dir mal die komplexen Zusammenhänge von Oberschwingungen des Stroms im Neutralleiter anschaust, dann ist errechnen nicht mehr möglich, wenn in den Aussenleitern die Frequenzen bis zur x-ten Harmonischen sich gegebenenfalls weg addieren oder sich im Neutralleiter vervielfachen.
            Den normalen Strom wirst du immer errechnen können; die Qualität kannst du nur messen.

            Kommentar


              #7
              Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
              Und wenn du dir mal die komplexen Zusammenhänge von Oberschwingungen des Stroms im Neutralleiter anschaust, dann ist errechnen nicht mehr möglich, wenn in den Aussenleitern die Frequenzen bis zur x-ten Harmonischen sich gegebenenfalls weg addieren oder sich im Neutralleiter vervielfachen.
              Ich habe einen Labor-Netzanalysator der >10k Geld Klasse und soweit ich weiss, misst der nicht im N. Und er löst sehr hochfrequent auf, der misst getaktetet SV und WR mit hoher Präzision. Ist aber durchaus denkbar, das unterschiedliche Geräte unterschiedlich messen...
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #8
                Ich glaube, da unterscheiden sich die Geräte zum Test von Geräten zu denen der Spannungsqualität des öffentlichen Netzes.

                Die PQ-Boxen von A.Eberle im Bereich der Energieversorger messen grundsätzlich die Neutralleiterströme mit, da sich dort ganz andere Dinge abspielen, als es im Labor-Umfeld möglich ist.
                Zum Beispiel wenn im TN-C-Netz der öffentlichen Versorgung dutzende PEN-Leiter in unterschiedlichen Gebäuden geerdet sind, wirst du den Neutralleiterstrom (im PEN) irgendwo im Netz nicht mehr berechnen können, da gar nicht mehr klar ist, wie viel sich über die Erdungsanlagen und die Adern im Kabel ausgleichen.

                Richtig interessant wird es im städtischen Umfeld, wo du im Bereich von Bahnanlagen unterwegs bist. Da transportiert der PEN auf einmal einen Teilrückstrom der Bahnen, weil man mit dem Niederspannungsnetz einen parallelen Zweig schafft, wo der Triebrückstrom sich ebenfalls den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Und das kann niemand berechnen…

                Kommentar


                  #9
                  Na ja, ich habe ja Leistungselektronik entwickelt und öffentliche Netze waren nie mein Thema... Es scheint da echt auch unterschiedlich Messgeräte zu geben ;-)
                  gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
                    Wandler um durchstecken kosten in der Genauigkeitsklasse 1 unter 20 Euro, bei 0,2 sind es rund 40 Euro.
                    Wenn du mir hier konkrete Vorschläge hast wäre ich dankbar, seitens meines Elektriker kamen da nur deutlich kostspieligere Angebote. Wegen 80 bzw 160 Euro, hätte ich mir keinerlei Gedanken gemacht

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von ITler Beitrag anzeigen
                      Wenn du mir hier konkrete Vorschläge hast wäre ich dankbar,
                      Klar, hier die Eigenmarke von RS: https://de.rs-online.com/web/p/strom...c=aw.ds&ga d_source=1&gad_campaignid=20715218293&gbra id=0AAAAADkeWNM4f5WZQ2kd8RToDDFeG48bW&gclid=EA IaIQobChMI4f6byI2mmAMVYbCDBx03ECSYEAQYASABEgI8MvD_ BwE

                      Ich nehme die für ganz normale Hutschiene die von ABB:
                      https://www.conrad.de/de/p/abb-trfm-150-2csm100100r1111-stromwandlermodul-sekundaerstrom-5-a-leiterdurchfuehrung-h-x-b-30-x-29-mm-leiterdurchfuehrun-2324563.html?awc=11354_1795728100_827fd7e4d4c34745 b17cc888440b3997&awcreativeid=0&hk=WW1&sv1=affilia te&sv_campaign_id=323889&utm_campaign=323889&utm_ c ontent=awin_deeplink&utm_medium=cpo&utm_source=awi n
                      Kosten 42 Euro in Genauigkeitsklasse 0,5. Der Link passt nicht ganz, der für 40A auf 5A nennt sich TRMF 40. sollte aber zu finden sein

                      Kommentar


                        #12
                        Das wäre der für 40A: https://www.conrad.de/de/p/abb-trfm-...g-2321539.html

                        oder hier von Schneider:
                        https://www.automation24.de/stromwan...CABEgIooPD_BwE

                        Unter 30 Euro für Genauigkeit 0,5

                        Kommentar