    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    Sicher ? Ich bin der Meinung dass man meit einer Kombination von Heizkurve und Stellwerten vergleichbaren Komfort bei mehr Energiegewinn erreichen kann.

    Folgender Gedanke:

    Code:
    HKT: Temperatur aus der Heizkurve (Aussentemperaturgesteuert)
    MinVL: =HKT
    MaxVL: Maximale Vorlauftemperatur
    MaxSV: Position des maximalen Stellwertes aller Stellantriebe (vom KNX)
    RefSVmin: Referenz Ventilstellung z.B. 40%
    RefSVmax: Referenz Ventilstellung für die maximale VL Temperatur (z.B. 80%)
    VLT: Vorlauftemperatur
     
    VLT= (MaxSV-RefSVmin)*(MaxVL-MinVL)/(RefSVmax-RefSVmin)
    Wenn VLT<MinVL=HKT dann VLT=MinVL=HKT
    Wenn VLT>MaxVL dann VLT=MaxVL
    Interessanter Ansatz, das werde ich mal versuchen. Ist immer blöd, dass man sich so ein noch trägeres System einfängt.