Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
[Beleuchtung]
ABB DG/S 1.1 Keine Spannung auf Kanal A
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern das Problem, dass auf Kanal A meines DALI Gateways keine Spannung anliegt. Das KO 'Störung DALI' meldet EIN.
Auf Kanal B ist allerdings schon Spannung.
Was kann da das Problem sein?
Ich habe versucht mit meinem Wiregate Logiken hinzubekommen, damit ich auf Kanal B dieselbe Funktionalität bekomme.
Ist aber nach meinem bisherigen Kenntnisstand nicht uneingeschränkt möglich, da ich pro Funkition (Schalten, Dimmen) auf zwei GA's was senden muss ('Teilnehmer auswählen' und 'Teilnehmer dimmen/schalten') und sobald da zwei oder mehr Teilnehmer in einer Gruppe geschaltet werden sollen kommt da natürlich nur kauderwelsch auf den Bus...
Hab das gleiche Problem. Keine Spannung auf Kanal A mehr. Kanal B ist vorhanden.
Die gelbe LED leuchtet konstant, DALI Störung.
Das KO zeigt auch eine Störung an.
Ich habe ein EVG ab- und wieder angeklemmt, um für einen Abzweig für einen neuen Teilnehmer zu machen. Danach war die Spannung weg. Keine DALI-Leuchte lässt sich mehr schalten. Die, die an waren bleiben an, die, die aus waren gehen nicht mehr an.
Das DALI Tool von ABB hat dann zuerst dieses EVG als fehlerhaft gemeldet (rotes X). EVG abgeklemmt und das X verschwand. Trotzdem rührt sich nichts mehr.
Hab das Gerät schon mal komplett stromlos geschaltet, Bus abgeklemmt, aber bei jeder neu Initialisierung bleibt die gelbe LED an.
Was könnte man noch machen? Ist echt blöd, das gibt richtig mecker zu Hause, da die hälfte des Lichts nicht mehr geht.
Es hat sich gezeigt, dass das neu angeschlossene EVG (Lunatone) der Verursacher war. Das Abgeklemmt und sofort war die DALI Störung verschwunden. Und das ganze ist reproduzierbar. Das Lunatone schient sich nicht mit dem GW zu "verstehen".
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.