Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mir Gira Touchdimmer

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Elektro] Problem mir Gira Touchdimmer

    Hallo,

    ich will die 1-10V Steuereinheit von Gira mit dem Touchaufsatz verwenden.
    Bei maximaler Stellung bekomme ich aber nur 5,28 V. Weiß jemand woran das liegen kann?
    Gruß
    Saihtam

    >>> www.phoenixcontact.de <<<

    #2
    du meinst sicherlich die System 2000 0860 00 von Gira?

    hast du das evg dran und misst dann bei max Einstellung nur die Spannung?

    wir hatten schon einige Probleme mit dem touch dimmer Aufsatz 2260 xx

    nach deren austausch aht alles wieder funktioniert.
    Gruß Hannes

    Kommentar


      #3
      Ja genau das System mit dem Aufsatz 2260.
      Ein EVG hab ich nicht dran. Bei mir hängt der an einem 0-10V Eingang einer SPS. Ich nutze den zum einstellen der Dunstabzugshaube. Und bei maximaler Stellung hab ich knapp über 5 V. Normalerweise sollten da 10V sein oder knapp drunter.
      Gruß
      Saihtam

      >>> www.phoenixcontact.de <<<

      Kommentar


        #4
        Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
        Ja genau das System mit dem Aufsatz 2260.
        Ein EVG hab ich nicht dran. Bei mir hängt der an einem 0-10V Eingang einer SPS. Ich nutze den zum einstellen der Dunstabzugshaube. Und bei maximaler Stellung hab ich knapp über 5 V. Normalerweise sollten da 10V sein oder knapp drunter.
        naja normalerweise kommt die Spannung auch aus dem evg und nicht aus dem 1-10 v dimmer.

        im Moment hast du, wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, einfach ausgedrückt 2 potis parallel geschaltet.

        deine sps hat ja auch nicht mehr als ein 1-10V eingang?

        du burachst dann ein aktives 1-10V Signal, hierfür gibt es sogenannte passiv aktiv wandler aus dem led Bereich.
        Gruß Hannes

        Kommentar


          #5
          Egonulf hat recht. Du hast passives 1..10V und musste es auf aktiv 0..10V wandeln. Brumberg hat da z.B. eine Platine... z.B. 3599
          Gruß Stephan

          Kommentar


            #6
            Ah ok. Also wie bei Sensoren auch. Da gibts auch passive. Da brauch ich nix von Brumberg. Hab noch nen DC-DC-Wandler von 24V auf 10V .

            Zitat von Egonulf Beitrag anzeigen
            deine sps hat ja auch nicht mehr als ein 1-10V eingang?
            Kommt auf die Konfiguration der SPS an
            Gruß
            Saihtam

            >>> www.phoenixcontact.de <<<

            Kommentar

            Lädt...
            X