  • keinplanvonnix
    antwortet
    Lapheus das war mir klar dachte aus dem Status kann einer den Fehler erkennen. Seit Update geht es zumindest nicht mehr. Probiere jetzt mal den Tipp von Polecat.
    Geht wieder, der Videostandard musste auf 50Hz stehen??? Zumindest gab es dann wieder einen Neustart und es geht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Polecat
    antwortet
    Hatte ich von irgendeinen Forum.
    Hatte aber noch hikvision Support angeschrieben, die haben das auch geschrieben.

    If you want to get MJPEG stream, please note the following information:

    Until now only CGI protocol supports MJPEG sub stream. And the URL command is http://ip/Streaming/channels/ID/httppreview IP means the IP address of IPC, ID means main stream or sub stream. If the ID is 2 or 102 we will get sub stream. For example if the IP of the camera is 192.0.0.64 and you want to get the sub stream. You could type the following URL: http://192.0.0.64/Streaming/channels/102/httppreview. After connection is established the browser will pop-out an interface for login, the username and password are same as you login into the device.
    Until now only Firefox support it.
    Device supports only one connector for getting raw MJPEG stream by HTTP and 6 connectors by RTSP.
    The version of firmware above V5.0 supports getting raw MJPEG stream by HTTP. You can get the firmware above V5.0 and the relevant document of CGI from the link: http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=

    If you check the information above but and still doesn't work please provide us model of device and the version of firmware. We’ll check it in our side.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hallo Polecat,

    Zitat von Polecat Beitrag anzeigen
    Das hatte ich nicht gefunden, aus welcher Doku stammt der Link?

    Bei mir mußte ich die Einstellungen des Substreams anpassen damit das funktioniert. Der Firefox läuft dann der Speicher voll. Bei kleineren Einstellungen ist MJPEG aber gut nutzbar, hat man "bewegte" Bilder im Homeserver.

    Gruß
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hi,

    Zitat von keinplanvonnix Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung woher das jetzt kommt.
    Ich schon

    Die neue Firmware hat eine mächtige API über CGI und die nutzt Du offensichtlich.

    Wenn Du die URL http://IP-derKamera/Streaming/channels/1/picture im Webbrowser aufrufst kommt (bei mir) ein Snapshot der Kamera, nachdem ich Benutzername und Passwort eingegeben habe.

    Wenn Du aber die URL http://IP-derKamera/Streaming/channels eingibst, kommt genau die Ausgabe aus Deinem Post. Je nach Methode (Get oder Push) kann man so auch die Konfiguration der Kamera ändern. Die Aufnahmesoftware von Hikvision konfiguriert so die Kameras.

    Es ist zum Beispiel möglich über den Mainstream in HD Auflösung das Video der Kamera zu sehen und über den Substream in niedrigerer Auflösung ein Foto zu ziehen. Dafür nimmt man dann den Link http://IP-derKamera/Streaming/channels/101/picture. Hatte chrini1 aber auch vorne in den ersten Posts geschrieben.

    Hab die Doku aus dem Anhang auf dem FTP Server von Hikvision gefunden, die sollte einiges erklären.

    Gruss
    Lapheus
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Polecat
    antwortet
    Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera

    MJPG: (SUB-Stream ändern)
    http://IP/Streaming/channels/102/httpPreview

    Snapshot:
    http://IP/Streaming/channels/1/picture

    Einen Kommentar schreiben:


  • Polecat
    antwortet
    Auch mal bei allen Einstellungen mal speichern gedrückt. Nicht das was falsch gelaufen ist. Bei mir sind die Links die gleichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • keinplanvonnix
    antwortet
    Also mit aktueller China Firmware 5.1.0 erscheint
    <ResponseStatus version="1.0"><requestURL>/Streaming/channels/1/picture</requestURL><statusCode>3</statusCode><statusString>Device Error</statusString></ResponseStatus>
    wo vorher noch der Snapshot kam. Habe auch mal alle einstellungen zurück gesetzt.
    bei channel kommt
    <StreamingChannelList version="1.0"><StreamingChannel version="1.0"><id>1</id><channelName>Garten</channelName><enabled>true</enabled><Transport><rtspPortNo>554</rtspPortNo><maxPacketSize>1000</maxPacketSize><sourcePortNo>8200</sourcePortNo><ControlProtocolList><ControlProtocol ><streamingTransport>RTSP</streamingTransport></ControlProtocol></ControlProtocolList><Unicast><enabled>true</enabled></Unicast><Multicast><enabled>true</enabled><destIPAddress>0.0.0.0</destIPAddress><destPortNo>8600</destPortNo></Multicast></Transport><Video><enabled>true</enabled><videoInputChannelID>1</videoInputChannelID><videoCodecType>H.264</videoCodecType><videoScanType>progressive</videoScanType><videoResolutionWidth>1920</videoResolutionWidth><videoResolutionHeight>1080</videoResolutionHeight><videoQualityControlType>VBR </videoQualityControlType><constantBitRate>4096</constantBitRate><fixedQuality>100</fixedQuality><maxFrameRate>1000</maxFrameRate><keyFrameInterval>10</keyFrameInterval><BPFrameInterval>0</BPFrameInterval><snapShotImageType>JPEG</snapShotImageType><SVC><enabled>false</enabled></SVC></Video></StreamingChannel>

    Keine Ahnung woher das jetzt kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Polecat
    antwortet
    Zitat von chrini1 Beitrag anzeigen
    NFS nutze ich nicht. Aber Snapshot geht ohne Probleme.

    Dito.

    Keinerlei Probleme mit Snapshot und MJPEG im Domovea.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Zitat von keinplanvonnix Beitrag anzeigen
    Also mit neuer firmware 5.1.0 geht bei mir NFs nicht mehr und Snapshot auch nicht mehr. Ist dann für HS nicht mehr brauchbar.
    NFS nutze ich nicht. Aber Snapshot geht ohne Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • keinplanvonnix
    antwortet
    Also mit neuer firmware 5.1.0 geht bei mir NFs nicht mehr und Snapshot auch nicht mehr. Ist dann für HS nicht mehr brauchbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hi,

    zum Thema NFS steht hier noch einiges, speziell mit der Firmware 5.1.

    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lapheus
    antwortet
    Hi,

    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Was zeigt der Telnet Zugang? Embedded Linux?
    per Telnet von einer DS-2CD2132-I:

    Code:
    # cat /proc/cpuinfo
    Processor       : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l)
    BogoMIPS        : 525.92
    Features        : swp half fastmult edsp java
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 6TEJ
    CPU variant     : 0x1
    CPU part        : 0xb36
    CPU revision    : 5
    
    Hardware        : Coconut
    Revision        : 13ec300a
    Serial          : 0000000000000000
    Code:
    # cat /proc/version
    Linux version 2.6.38.8 (wangqian@ipcteam2) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #12 PREEMPT Thu Nov 14 12:04:07 CST 2013
    Code:
    # cat /proc/meminfo
    MemTotal:          95436 kB
    MemFree:           39780 kB
    Buffers:             176 kB
    Cached:            25480 kB
    SwapCached:            0 kB
    Active:             9872 kB
    Inactive:           2580 kB
    Active(anon):       8084 kB
    Inactive(anon):      108 kB
    Active(file):       1788 kB
    Inactive(file):     2472 kB
    Unevictable:       21288 kB
    Mlocked:               0 kB
    SwapTotal:             0 kB
    SwapFree:              0 kB
    Dirty:                 4 kB
    Writeback:             0 kB
    AnonPages:          8112 kB
    Mapped:             7100 kB
    Shmem:               108 kB
    Slab:               7880 kB
    SReclaimable:        992 kB
    SUnreclaim:         6888 kB
    KernelStack:         984 kB
    PageTables:          864 kB
    NFS_Unstable:          0 kB
    Bounce:                0 kB
    WritebackTmp:          0 kB
    CommitLimit:       47716 kB
    Committed_AS:     212328 kB
    VmallocTotal:     376832 kB
    VmallocUsed:       41760 kB
    VmallocChunk:     321532 kB
    http://IP/System/status

    Code:
    <cpuDescription>ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)</cpuDescription>
    Gruss
    Lapheus

    Einen Kommentar schreiben:


  • patricia
    antwortet
    Zitat von Polecat Beitrag anzeigen
    Denke das sind nur Index Bereiche um zu unterscheiden. Die Features bleiben gleich.
    Nett ist, dass es nun nen Telnet Zugriff gibt.
    Danke Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mode
    antwortet
    Sind die Kameras zu der Synology Surveillance Station 6 kompatibel?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Polecat
    antwortet
    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Ja, damit zeigt sich aber, dass die China Version diesbezüglich keinen Nachteil darstellen wird. :-)

    Funktioniert smb? Mit Authentifizierung?
    Was ist 28181? SIP? Die kleine Cam hat doch keinen Ls Ausgang / Mic Eingang, oder?
    Was zeigt der Telnet Zugang? Embedded Linux?

    Bzgl. NAS bin ich noch nicht weiter. Werde ich aber mal testen. Bei Gelegenheit.

    Die Firmware ist auch für andere Modelle, kann sein das dass dazu ist.
    Wollte irgendwann die Kamera mal aufschrauben, da ich die dunkel zu lackieren wollte. Es gibt dort bestimmt noch weitere Anschlussmöglichkeiten.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...